如何选择交流接触器?交流接触器的选用原则

来源:电工天下时间:2020-01-15 10:00:14 作者:老电工手机版>>

有关交流接触器的选用原则,选用的接触器类型要和负载相适应,负载的计算电流要符合接触器的容量等级,根据操作次数校验接触器所允许的操作频率等。

交流接触器的选用原则

接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。

交流接触器选用原则:

1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。

2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。

接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。

3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。

4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。

要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85~110%的额定电压值下工作。

如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。

5) 根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。

6)短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。选用时可参见样本手册,样本手册一般给出的是接触器和熔断器的配合表。

接触器和空气断路器的配合要根据空气断路器的过载系数和短路保护电流系数来决定。

接触器的约定发热电流应小于空气断路器的过载电流,接触器的接通、断开电流应小于断路器的短路保护电流,这样断路器才能保护接触器。

实际中接触器在一个电压等级下约定发热电流和额定工作电流比值在1~1.38之间,而断路器的反时限过载系数参数比较多,不同类型断路器不一样,所以两者间配合很难有一个标准,不能形成配合表,需要实际核算。

7)接触器和其它元器件的安装距离要符合相关国标、规范,要考虑维修和走线距离。

相关文章
  • 交流接触器选用时的四大要求

    交流接触器选用时的四大要求

    有关交流接触器的选用问题,在接触器选型时要注意的事项很多, 比如选择接触器的类型、选择接触器主触头的额定电压与额定电流,以及选择接触器吸引线圈的额定电压,下面具体来看下。

    时间:2022-03-01 14:05:00

  • 交流接触器怎么选,交流接触器五大选用步骤

    交流接触器怎么选,交流接触器五大选用步骤

    有关交流接触器的选用步骤,如何选择接触器的类型,选择接触器的额定参数,接触器的串并联使用,注意接触器的电源频率的影响,操作频率的影响等。

    时间:2021-09-16 09:02:41

  • 交流接触器的使用原则浅析

    交流接触器的使用原则浅析

    有关交流接触器的使用原则,接触器用以接通和分断负载,如何对交流接触器进行选型,重点关注下交流接触器的种类,负载类型和主回路参数,控制回路与辅助触点等。

    时间:2020-12-25 09:25:46

  • 交流接触器分类原则与类型有哪些?

    交流接触器分类原则与类型有哪些?

    有关交流接触器的分类,交流接触器类型多种多样,一般按照主触点极数与灭弧介质的不同进行分类,按触点极数分为单极、双极、三极、四极和五极接触器,按灭弧介质分为空气式接触器、真空式接触器等。

    时间:2020-12-06 18:12:22

  • 交流真空接触器的选用与运行维护项目

    交流真空接触器的选用与运行维护项目

    交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。

    时间:2020-07-04 10:22:16

  • 直流接触器怎么选用?直流接触器控制电动机

    直流接触器怎么选用?直流接触器控制电动机

    如何选用直流接触器,这里介绍下直流接触器在控制直流电动机时的选用、控制直流电磁铁时的选用,直流接触器的主要用途可分为控制电动机和电磁铁两大类。

    时间:2020-07-04 10:12:25

  • 直流接触器的选用标准与方法图解

    直流接触器的选用标准与方法图解

    直流接触器的选用方法,控制直流电动机时的选用,选用时要弄清电动机实际运行时的主要技术参数,控制直流电磁铁时的选用等。

    时间:2020-07-04 09:30:40

  • 交流接触器在选用时要注意哪些问题?

    交流接触器在选用时要注意哪些问题?

    有关交流接触器的选用方法,在选择合适的交流接触器时,需要关注的几个因素,包括接触器的类型、接触器的额定参数、电源频率与操作频率等。

    时间:2020-07-02 15:09:12