接触器通电后不吸和的原因分析口诀

来源:电工天下时间:2021-10-13 06:15:00 作者:老电工手机版>>

有关接触器通电后不吸和的原因分析口诀,根据现象查原因,可以使用验电器,一亮一灭线圈断,两灭线路有问题,接触器通电不吸合的检查方法。

接触器通电后不吸和原因分析口诀:

三相交流接触器,通电不合让人急;根据现象查原因,可以使用验电器;

先看线包电压值,三八、二二不同理,三八两端都明亮,是内是外再分析,拆开一端在检验,两端都亮没问题。

一亮一灭线圈断,两灭线路有问题。在测拆下一线端,或灭或亮好推理。

三八两端都明亮,是内是外再分析,二二电压三表现,都灭火线有问题。

两端都亮零线断,一亮一灭换新的。