交流接触器通电后有响声但不吸合怎么办

来源:电工天下时间:2020-06-05 19:20:39 作者:老电工手机版>>

有关交流接触器通电后有响声但不吸合的检查与处理方法,本来应将电源接380V的接了220V或更低电压的电源,检查不吸合的原因。

交流接触器通电后有响声但不吸合

原因和检查方法:

口诀“电源接错也难防”指本来应将电源接380V的接了220V或更低电压的电源。

“三八”和“二二”分别代表380V和220V。“另有原因是虚接,时断时续在晃荡”是指接触器内部或外电路中有虚接故障,造成电压时高时低。

相关文章
  • 接触器不吸合的故障范围及查找方法

    接触器不吸合的故障范围及查找方法

    有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:23:53

  • 控制电路中接触器不吸合怎么办?

    控制电路中接触器不吸合怎么办?

    在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。

    时间:2022-07-09 06:22:28

  • 15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

    15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

    15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。

    时间:2022-06-17 11:48:09

  • 送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

    送电后接触器吸合但电机不工作是怎么回事

    有关接触器的使用问题,定时器送电后,接触顺顺发生吸合动作,但电机不能正常工作,这是什么原因引起的,定时器和接触器工作正常,问题在于电机不工作,下面具体来看下。

    时间:2022-04-22 16:53:32

  • 定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

    定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析

    在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。

    时间:2022-04-22 16:50:28

  • 定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

    定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因

    有关接触器与电机的使用问题,定时器送电接触器就吸合,说明接触器控制线路没有问题,问题可能出在主线路或者电动机上,定时器送电接触器就吸合,电机不转是什么原因,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-22 16:49:13

  • 接触器不吸合的几种原因分析

    接触器不吸合的几种原因分析

    有关接触器的故障问题,接触器在使用过程中出现不吸合的情况,这是什么原因引起的,根据个人经验来看,一般可以从以下几个方面来维修,下面具体来看下。

    时间:2022-04-22 16:47:55

  • 控制电路中接触器不吸合怎么检修

    控制电路中接触器不吸合怎么检修

    有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。

    时间:2022-04-22 16:44:46

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有