有关接触器的选型原则与方法,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,选型原则要考虑额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同,被控设备的负载功率、安装方式、安装尺寸等。

接触器的选型原则

接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。

接触器的选用原则:

(1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。

(2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。

(3)按短时的动、热稳定校验。

线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。

(4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85~110%的额定电压值下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。

(5)根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。

如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。

(6)短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。

选用时可参见样本手册,样本手册一般给出的是接触器和熔断器的配合表。

接触器和空气断路器的配合要根据空气断路器的过载系数和短路保护电流系数来决定。接触器的约定发热电流应小于空气断路器的过载电流,接触器的接通、断开电流应小于断路器的短路保护电流,这样断路器才能保护接触器。

实际中接触器在一个电压等级下约定发热电流和额定工作电流比值在1~1.38之间,而断路器的反时限过载系数参数比较多,不同类型断路器不一样,所以两者间配合很难有一个标准,不能形成配合表,需要实际核算。

(7)接触器和其它元器件的安装距离要符合相关国标、规范,要考虑维修和走线距离。

1、不同负载下交流接触器的选用

为了使接触器不会发生触头粘连烧蚀,延长接触器寿命,接触器要躲过负载启动最大电流,还要考虑到启动时间的长短等不利因数,因此要对接触器通断运行的负载进行分析,根据负载电气特点和此电力系统的实际情况,对不同的负载启停电流进行计算校合。

2、控制电热设备用交流接触器的选用

这类设备有电阻炉、调温设备等,其电热元件负载中用的绕线电阻元件,接通电流可达额定电流的1.4倍,如果考虑到电源电压升高等,电流还会变大。此类负载的电流波动范围很小,按使用类别属于AC-1,操作也不频繁,选用接触器时只要按照接触器的额定工作电流Ith等于或大于电热设备的工作电流1.2倍即可。

3、控制照明设备用的接触器的选用

照明设备的种类很多,不同类型的照明设备、启动电流和启动时间也不一样。

此类负载使用类别为AC-5a或AC-5b。如果启动时间很短,可选择其发热电流Ith等于照明设备工作电流1.1倍。启动时间较长以及功率因数较低,可选择其发热电流Ith比照明设备工作电流大一些。

4、控制电焊变压器用接触器的选用

当接通低压变压器负载时,变压器因为二次侧的电极短路而出现短时的陡峭大电流,在一次侧出现较大电流,可达额定电流的15~20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。

当电焊机频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器的初级侧的开关承受巨大的应力和电流,所以必须按照变压器的额定功率下电极短路时一次侧的短路电流及焊接频率来选择接触器,即接通电流大于二次侧短路时一次侧电流。此类负载使用类别为AC-6a。

5、电动机用接触器的选用

电动机用接触器根据电动机使用情况及电动机类别可分别选用AC-2~4,对于启动电流在6倍额定电流,分断电流为额定电流下可选用AC-3,如风机水泵等,可采用查表法及选用曲线法,根据样本及手册选用,不用再计算。

绕线式电动机接通电流及分断电流都是2.5倍额定电流,一般启动时在转子中串入电阻以限制启动电流,增加启动转矩,使用类别AC-2,可选用转动式接触器。

当电动机处于点动、需反向运转及制动时,接通电流为6Ie,使用类别为AC-4,它比AC-3严酷的多。可根据使用类别AC-4下列出电流大小计算电动机的功率。

公式如下:

Pe=3UeIeCOS¢η,

Ue:电动机额定电流,Ie:电动机额定电压,COS¢:功率因数,η:电动机效率。

如果允许触头寿命缩短,AC-4电流可适当加大,在很低的通断频率下改为AC-3类。

根据电动机保护配合的要求,堵转电流以下电流应该由控制电器接通和分断。大多数Y系列电动机的堵转电流≤7Ie,因此选择接触器时要考虑分、合堵转电流。

规范规定:电动机运行在AC-3下,接触器额定电流不大于630A时,接触器应当能承受8倍额定电流至少10秒。

对于一般设备用电动机,工作电流小于额定电流,启动电流虽然达到额定电流的4~7倍,但时间短,对接触器的触头损伤不大,接触器在设计时已考虑此因数,一般选用触头容量大于电动机额定容量的1.25倍即可。

对于在特殊情况下工作的电动机要根据实际工况考虑。比如电动葫芦属于冲击性负载,重载启停频繁,反接制动等,所以计算工作电流要乘以相应倍数,由于重载启停频繁,选用4倍电动机额定电流,通常重载下反接制动电流为启动电流2倍,所以对于此工况要选用8倍额定电流。

相关文章
  • 交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项

    交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项

    交流接触器怎么选型,参考如下:接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。

    时间:2022-03-21 08:28:41

  • 交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小

    交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小

    有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。

    时间:2021-12-26 08:26:31

  • 接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

    接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

    有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。

    时间:2021-05-17 09:33:49

  • 交流接触器的使用原则浅析

    交流接触器的使用原则浅析

    有关交流接触器的使用原则,接触器用以接通和分断负载,如何对交流接触器进行选型,重点关注下交流接触器的种类,负载类型和主回路参数,控制回路与辅助触点等。

    时间:2020-12-25 09:25:46

  • 交流接触器分类原则与类型有哪些?

    交流接触器分类原则与类型有哪些?

    有关交流接触器的分类,交流接触器类型多种多样,一般按照主触点极数与灭弧介质的不同进行分类,按触点极数分为单极、双极、三极、四极和五极接触器,按灭弧介质分为空气式接触器、真空式接触器等。

    时间:2020-12-06 18:12:22

  • 交流接触器选型技巧及使用注意事项

    交流接触器选型技巧及使用注意事项

    有关交流接触器选型技巧及使用注意事项,包括交流接触器的触头参数,辅助触头的选用,交流接触器的保护作用,以及接触器的常见故障。

    时间:2020-07-04 14:47:52

  • 交流接触器怎么选型?接触器选型要点

    交流接触器怎么选型?接触器选型要点

    有关交流接触器怎么选型的方法,这里总结了四个要点,用于在交流接触器选型中参考,包括负载类型,主回路参数,控制回路参数辅助触点、电气寿命等因素。

    时间:2020-07-04 14:47:37

  • 接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享

    接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享

    如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。

    时间:2020-07-04 14:47:35

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有