交流接触器触头发热烧毁的主要原因

交流接触器动静触头间存在接触电阻,有电流流过时就会发热。

正常情况下触头的温升不会超过允许值,导致触头过热的主要原因有:

1、通过动静触头间的电流过大。
触头电流过大的原因主要有系统电压过高或过低;用电设备超负荷运行;触头容量选择不当和故障运行。

2、动、静触头间接触电阻过大。

造成触头间接触电阻增大的原因:

1)触头压力不足。

触头压力弹簧受到机械损伤或电弧高温的影响而失去弹性,触头长期磨损变薄等都会导致触头压力减小,接触电阻增大。

遇此情况应首先调整压力弹簧,若无效则应更换新触头。

2)触头表面接触不良。

原因:①油污和灰尘在触头表面形成一层电阻层;②铜质触头表面氧化;③触头表面被电弧灼伤、烧毛,使接触面积减小等。

对触头表面的油污,可用煤油或四氯化碳清洗;铜质触头表面的氧化膜应用小刀轻轻刮去。但对银或银基合金触头表面的氧化层可不作处理,因为银氧化膜的导电性能与纯银相差不大。

对用于大、中电流的触头表面,不要求修整得过分光滑,因过分光滑会使接触面减小,接触电阻反而增大。

在修整触头时,不应刮削或锉削太多,以免影响触头的使用寿命。更不允许用砂布或砂轮修磨,这会使砂布或砂轮上的砂粒嵌落在触头表面,反而导致接触电阻增大。

相关文章
  • 交流接触器发热怎么办,接触器发热原因总结

    交流接触器发热怎么办,接触器发热原因总结

    有关交流接触器发热的几种原因,交流接触器在运行中会有发烫、线圈发热等现象,如何辨别这些问题,并找到了交流接触器发热的原因呢,一起来了解下。

    时间:2020-12-06 18:12:09

  • 交流接触器主触头过热或熔焊怎么办?

    交流接触器主触头过热或熔焊怎么办

    有关交流接触器主触头过热或熔焊的原因,遇到交流接触器主触头过热怎么办,这里从七个方面介绍了交流接触器触头发热导致熔焊的解决方法。

    时间:2020-12-03 13:14:36

  • 接触器辅助触头损坏怎么办?

    接触器辅助触头损坏怎么办

    交流接触器辅助触头损坏,无法修复且设备又急需使用,怎么办呢?

    时间:2020-07-02 16:11:34

  • 交流接触器的触头系统图解

    交流接触器的触头系统图解

    有关交流接触器的触头系统,交流接触器的触头系统的电接触方式为可分合接触,其触头的结构型式有桥式触头和指形触头两种,常开和常闭触头是由衔铁通过杠杆驱动而产生动作的。

    时间:2020-05-12 13:30:09

  • 交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程

    交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程

    为大家分享一次交流接触器主触头烧毁的检查过程,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,如何快速排除故障并做出处理,一起来了解下。

    时间:2019-12-08 10:18:30

  • 接触器触头接触不牢靠是什么原因,怎么处理?

    接触器触头接触不牢靠是什么原因,怎么处理?

    有关接触器触头接触不良的原因与处理方法,触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,以及不导通现象。

    时间:2019-11-13 06:45:22

  • 接触器的构造(电磁机构、触头与灭弧装置)

    接触器的构造(电磁机构、触头与灭弧装置)

    有关接触器的构造,接触器由电磁机构、触头系统、灭弧装置等部分组成,这里详细介绍了电磁机构、触头与灭弧装置的具体知识,供大家学习参考。

    时间:2019-05-20 13:16:37

  • 交流接触器的触头接触电阻过大怎么办?

    交流接触器的触头接触电阻过大

    有关交流接触器的触头接触电阻过大的原因,触头接触电阻变大导致很大的电压降,使负荷设备的输入功率降低,这里分析了可能的几种原因,并提供了处理方法。

    时间:2019-05-17 05:58:41

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有