常用接触器类型与典型负载设备

来源:电工天下时间:2016-02-06 15:40:24 作者:老电工手机版>>

常用接触器类型与典型负载设备

一、常用接触器类型

AC-1:阻性负载接通与断开
AC-2:绕线电机起、停止,制动;接通和断开额定电流。
AC-3:鼠笼电机起、停止,制动;接通2-3倍额定电流和断开额定电流。
AC-4:鼠笼电机频繁起、停止,制动;接通4-6额定电流和断开2-3倍额定电流。
AC指交流负载。

二、接触器的典型负载与设备类型

使用类别代号 适用典型负载举例 典型设备
AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等
AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等
AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等
AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等
AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等
AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯
AC-6a 变压器的通断 电焊机
AC-6b 电容器的通断 电容器
AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等
AC-7b 家用的电动机负载 电冰箱、洗衣机等电源通断
AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机
AC-8b 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机

三、混合负荷电动机负载用接触器的选用

许多情况下,接触器是在AC-3和AC-4或AC-2和AC-4条件下混合使用,即在正常通断与点动操作方式下混合使用。

四、混合使用的触头寿命X可用下述公式计算:
X=A/[1+C/100(A/B-1)]

式中:
A-正常负荷下的触头寿命;
B-点动操作下的触头寿命;
C-点动操作占通断次数的百分比。

例如:一台37KW的三相鼠笼电动机,COSΦ=0.85,380V,Ie=72A,使用3TB48型接触器在混合工作方式下进行切换操作,其点动(AC-4)占开关操作总次数的30%,试求接触器触头寿命X。

查3TB48型接触器的寿命曲线,得到:
AC-3时的电寿命  A=1.2×10^6次
AC-4时的电寿命  B=5×10^4次
C=30%,则混合工作方式中接触器的寿命为:
X=15.2×10^4次

相关文章
  • 常用电气元件之接触器型号及符号说明

    常用电气元件之接触器型号及符号说明

    接触器是很常见的电气元件之一,在电路中常用于控制电机,以下是CJX2-2510接触器的相关信息,包括接触器的型号含义及符号表示,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-12-18 20:33:56

  • 六大常用接触器类型

    六大常用接触器类型

    常用接触器类型有哪些?六大接触器类型分别是什么?空气电磁式交流接触器、真空交流接触器、直流接触器、智能化接触器、机械连锁交流接触器、切换电容接触器等六大接触器类型。

    时间:2021-02-09 05:58:16

  • 交流接触器分类原则与类型有哪些?

    交流接触器分类原则与类型有哪些?

    有关交流接触器的分类,交流接触器类型多种多样,一般按照主触点极数与灭弧介质的不同进行分类,按触点极数分为单极、双极、三极、四极和五极接触器,按灭弧介质分为空气式接触器、真空式接触器等。

    时间:2020-12-06 18:12:22

  • 接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享

    接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享

    如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。

    时间:2020-07-04 14:47:35

  • 各类型负载选用交流接触器的原则与方法

    各类型负载选用交流接触器的原则与方法

    有关不同类型负载下选用交流接触器的方法,包括控制电热设备用交流接触器的选用、控制照明设备用的接触器的选用、控制电焊变压器用接触器的选用、电动机用接触器的选用等。

    时间:2020-05-11 11:25:30

  • 继电器与接触器控制常用线路的原理图

    继电器与接触器控制常用线路的原理图

    有关继电器与接触器控制常用线路的原理图,包括电气原理图的分类、启动控制线路及其保护装置、自动启停控制、正反转控制电路、两台电动机的互锁等。

    时间:2020-05-11 09:47:21

  • 交流接触器的类型与选用交流接触器的额定参数

    交流接触器的类型与选用交流接触器的额定参数

    有关选择接触器的类型,交流接触器按负荷种类分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4,选择接触器的额定参数,这里总结了九大要点。

    时间:2019-12-20 06:33:54

  • 交流接触器的类型与额定参数选择技巧

    交流接触器的类型与额定参数选择技巧

    如何选择合适的交流接触器,本节从接触器的类型、接触器的额定参数的二个方面,重点介绍选择接触器时要参照的数据依据:接触器线圈电压、电动机操作频率、接触器额定电流等。

    时间:2019-12-08 10:17:09

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有