交流接触器中短路环的结构与作用

来源:电工天下时间:2016-02-06 19:49:12 作者:老电工手机版>>

交流接触器中短路环的结构:
交流接触器短路环

图1  交流接触器

交流接触器短路环
1-动铁心  2-静铁心  3-线圈  4-短路环

交流接触器中的短路环的作用:

交流接触器短路环的作用:在交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动。短路环是嵌装在铁心某一端的铜环,由于交流电磁铁通入交流电,磁场交变,产生的吸力是脉动的,这会引起衔铁振动。

加入短路环后,由于在短路环中产生的感应电流,阻碍了穿过它的磁通变化,使磁极的两部分磁通之间出现相位差,因而两部分磁通所产生的吸力不会同时过零,即一部分磁通产生的瞬时力为零时,另一部分磁通产生的瞬时力不会是零,其合力始终不会有零值出现。

如此,即可减少振动及噪声。