交流接触器的运行检查项目

运行中的交流接触器应定期检查,检查周期应视具体的工作条件而定。

检查项目包括:

1、检查最大负荷电流是否超过交流接触器的额定值;

2、检查交流接触器的分、合闸信号是否与电路状态相符;

3、监听接触器内有无放电声以及电磁系统有无过大的噪声和过热现象;

4、检查触头系统和连接点有无过热现象,辅助触头有无烧蚀现象;检修触头系统时,要用细挫或纫纱布打光接触面,保持触头原有形状,调整接触面及接触压力(压簧失效者应更换),以保
持三相同时接触,触头过度烧损的应更换;

5、检查灭弧罩有无松动或裂损现象,如有损坏应立即更换或修复;

6、检查吸合铁心的接触表面是否光洁,短路环是否断裂或过度氧化,吸引线圈有无过热现象;

7、接触器周围的环境有无变化,有无不利于正常运行的情况,如有无导电尘埃、有无过大的震动、有无通风不良等。