交流接触器的七大基本参数

来源:电工天下时间:2016-02-09 10:55:36 作者:老电工手机版>>

交流接触器的基本参数

1)额定电压

指主触点额定工作电压,应等于负载的额定电压。

一只接触器常规定几个额定电压,同时列出相应的额定电流或控制功率。

通常,最大工作电压即为额定电压。常用的额定电压值为220V、380V、660V等。

2)额定电流

接触器触点在额定工作条件下的电流值。

380V三相电动机控制电路中,额定工作电流可近似等于控制功率的两倍。常用额定电流等级为5A、10A、20A、40A、60A、100A、150A、250A、400A、600A。

3)通断能力

可分为最大接通电流和最大分断电流。

最大接通电流是指触点闭合时不会造成触点熔焊时的最大电流值;最大分断电流是指触点断开时能可靠灭弧的最大电流。

一般通断能力是额定电流的5~10倍。当然,这一数值与开断电路的电压等级有关,电压越高,通断能力越小。

4)动作值

可分为吸合电压和释放电压。

吸合电压是指接触器吸合前,缓慢增加吸合线圈两端的电压,接触器可以吸合时的最小电压。

释放电压是指接触器吸合后,缓慢降低吸合线圈的电压,接触器释放时的最大电压。

一般规定,吸合电压不低于线圈额定电压的85%,释放电压不高于线圈额定电压的70%

5)吸引线圈额定电压

接触器正常工作时,吸引线圈上所加的电压值。

一般该电压数值以及线圈的匝数、线径等数据均标于线包上,而不是标于接触器外壳铭牌上,使用时应加以注意。

6)操作频率

接触器在吸合瞬间,吸引线圈需消耗比额定电流大5~7倍的电流,如果操作频率过高,则会使线圈严重发热,直接影响接触器的正常使用。

为此,规定了接触器的允许操作频率,一般为每小时允许操作次数的最大值。

7)寿命

包括电寿命和机械寿命。目前接触器的机械寿命已达一千万次以上,电气寿命约是机械寿命的5%~20%。

相关文章
  • 交流接触器的七大基本参数是什么?

    交流接触器的七大基本参数是什么?

    有关交流接触器的基本参数,主要包括交流接触器的额定电压、额定电流、通断能力,交流接触器的动作值、吸引线圈额定电压与操作频率等。

    时间:2021-05-17 09:33:41

  • 接触器的常见参数及常见故障汇总

    接触器的常见参数及常见故障汇总

    有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。

    时间:2020-12-06 18:12:24

  • 交流接触器额定参数选择的九大要点

    交流接触器额定参数选择的九大要点

    如何选择交流接触器的额定参数,包括接触器的线圈电压、接触器的额定电流、接触器对变压器控制时的浪涌电流大小等,一起来了解下。

    时间:2020-12-04 09:15:46

  • 如何确定交流接触器的额定参数,从九个方面入手

    如何确定交流接触器的额定参数,从九个方面入手

    有关交流接触器额定参数选择的九个要点,包括接触器的线圈电压、电动机的操作频率、负荷的冷态电阻、浪涌电流的大小等要素,需要的朋友参考下。

    时间:2020-12-01 13:23:12

  • 读懂接触器的型号参数含义,才能选对接触器

    读懂接触器的型号参数含义,才能选对接触器

    有关接触器的型号的相关知识,介绍了接触器型号中各参数的含义,以及接触器的选用原则,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-07-03 13:31:52

  • 交流接触器型号含义与技术参数说明

    交流接触器型号含义与技术参数说明

    有关交流接触器的型号含义,以及交流接触器的主要技术参数,主要指额定电流与额定电压,以及交流接触器的机械寿命与电气寿命、操作频率等。

    时间:2020-07-03 10:59:40

  • 交流接触器的主要参数_接触器型号与含义

    交流接触器的主要参数_接触器型号与含义

    有关交流接触器的主要参数及型号,以及接触器的型号含义说明,交流接触器的主要参数包括:额定电压、额定电流、动作值、额定工作制、操作频率等。

    时间:2020-07-03 10:58:42

  • 交流接触器型号与技术参数详解

    交流接触器型号与技术参数详解

    有关交流接触器的型号含义,以及交流接触器的主要技术参数,重点介绍了CJ20系列交流接触器的主要技术参数,感兴趣的电工朋友参考下。

    时间:2020-07-03 10:57:59

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有