接触器的触头接触不牢如何处理?

来源:电工天下时间:2016-02-10 07:21:19 作者:老电工手机版>>

接触器的触头接触不牢的故障原因与处理方法

触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。

一、接触器触头接触不牢的故障原因:

1、触头上有油污、花毛、异物。

2、长期使用,触头表面氧化。

3、电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。

4、运动部分有卡阻现象。

二、接触器触头接触不牢的处理方法:

1、对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。

2、如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。

即使触头表面被烧得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。

对于铜质触头,若烧伤程度较轻,只需用细锉把凸凹不平处修理平整即可,但不允许用细砂布打磨,以免石英砂粒留在触头间,而不能保持良好的接触;若烧伤严重,接触面低落,则必须更换新触头。

3、运动部分有卡阻现象,可拆开检修。

相关文章
  • 接触器不吸合的故障范围及查找方法

    接触器不吸合的故障范围及查找方法

    有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:23:53

  • 控制电路中接触器不吸合怎么办?

    控制电路中接触器不吸合怎么办?

    在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。

    时间:2022-07-09 06:22:28

  • 一例交流接触器低电压的启动线路图

    一例交流接触器低电压的启动线路图

    当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。

    时间:2022-07-03 14:19:00

  • 没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。

    时间:2022-07-03 14:15:42

  • 接触器控制的一键启停电路的工作原理

    接触器控制的一键启停电路的工作原理

    接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。

    时间:2022-06-29 16:07:36

  • 接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

    接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

    一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。

    时间:2022-06-24 16:02:35

  • 接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

    接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

    在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。

    时间:2022-06-21 10:47:48

  • 400A接触器频繁故障怎么查找原因?

    400A接触器频繁故障怎么查找原因?

    在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。

    时间:2022-06-21 10:46:42

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有