继电保护测试仪的技术标准_继电保护测试仪厂家

来源:电工天下时间:2019-11-04 12:15:32 作者:老电工手机版>>

有关继电保护测试仪的技术标准,包括继电保护测试仪的技术参数,单相输出与输出功率、输出精度等,继电保护测试仪厂家,以及继电保护测试仪的组成部件。

继电保护测试仪

一、继电保护测试仪的技术标准

技术参数:

1、交流电流源

单相输出:6*30A

六相并联:180A

最大输出功率:≥250VA/相

各相输出电流幅度、频率和相位可以独立调节

输出精度:

0.1A ~0.5A:±10mA

0.5A ~ 10A:±0.2%

10A ~ 30A:±0.5%

 分辨力:

0.1A ~ 10A:1mA

10A ~ 30A:10mA

单相连续输出时间:

在 0 ~ 5A 范围内,能连续输出

在 5A ~ 10A 范围内,连续输出时间 ≥45秒

在10A ~ 20A 范围内,连续输出时间 ≥10秒

在20A ~ 30A 范围内,连续输出时间 ≥3秒 

附1,哪里有继电保护测试仪厂家?

在国内做继电保护测试仪的厂家很多,型号和参数不同,价格也会不一样。

继电保护测试仪:

微机继电保护测试仪可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。

1.智能型主机

主机采用高速高性能数字信号处理器(DSP),运算速度快, 传输频带宽,使装置有强大的单机功能及较高的计算精度。

2.单机独立运行

装置由方便灵活的旋转鼠标及大屏幕液晶显示屏进行操作,全套中文显示。可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。

3.连接电脑运行

通过全套中文操作软件,可完成各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作,进行故障回放,可方便地测试及扫描各种保护定值,实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。

4.大屏幕LCD显示屏

单机采用320×240点阵大屏幕图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,视角宽广,直观清晰。

5.“傻瓜式”操作

采用先进的控制器“旋转鼠标”,大大简化了操作部分的结构,操作简便、快捷,容易掌握,使用寿命长。

6.高分辨率数模转换

可产生高精度高密度拟合的正弦波,确保拟合波形线性度好,小信号输出亦保证极小失真。即使在输出高次谐波时,同样可产生高精度的正弦波。

7.新型高保真功放

采用新型大功率模块式高保真功放输出级输出电流、电压,输出功率大,每相输出电压高达AC120V/DC140V,电流三并输出高达AC120A。精度好,可靠性高。

8.电流、电压直接输出

相电压、相电流由直流型功放输出,可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,并可任意调整角度、改变频率、叠加 0-6 次谐波。

9.自我保护

散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件具有故障诊断及输出闭锁等功能。

10.具有独立专用直流电源输出

装置设有一路大功率110V 及 220V专用可调直流电源输出。

11.接点丰富

7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点或0~250V电位接点兼容方式,可智能自动识别。

12.一体化单机箱结构

只用交流220V电源,开机即可工作。体积小,重量轻,易携带,流动试验方便。

技术参数:

1、交流电流源:

相电流输出(有效值): 0--30A/相,精度0.2%

三相并联输出(有效值): 0--90A/三相同相位并联输出

相电流长时间允许工作值(有效值): 10A

每相最大输出功率 :420VA

三相并联电流最大输出功率 :900VA

三并电流最大输出允许工作时间 :10s

频率范围: 0--1000Hz 精度:0.001Hz

谐波次数: 2--20次 相位:0--360° 精度:0.1°

2、直流电流源:

电流输出: 0--±30A/相 :精度 0.2%

3、交流电压源:

相电压输出(有效值): 0--125V/相 精度:0.2%

线电压输出(有效值): 0--250V

相电压/线电压输出功率 : 75VA/100VA

频率范围: 0--1000Hz 精度:0.001Hz

谐波次数: 2--20次 相位:0--360° 精度:0.1°

附2,继电保护装置有哪些?继电保护都保护什么?

继电保护装置就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或者不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

它保护的是各种故障(短路、电压大大降低、系统震荡等)和不正常运行状态(过负荷、频率降低、低电压等),因为这些故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。

各种原理的保护,通常可以由一个或者若干个继电器连接在一起组成保护装置来实现。

就一般情况而言,整套继电保护装置是由测量部分、逻辑部分和执行部分组成的。

因此,保护装置也就是指各种继电器,例如:电流继电器、阻抗继电器、输电线纵联差动保护、变压器的纵差动保护等。

相关文章
  • 继电保护的基本原理_继电保护的构成方式

    继电保护的基本原理_继电保护的构成方式

    有关继电保护的基本原理与构成方式,两侧电流相位或功率方向的差别,构成各种差动原理的保护,如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。