热继电器的符号_热继电器的原理图

来源:电工天下时间:2019-11-04 09:39:44 作者:老电工手机版>>

有关热继电器的符号,热继电器通常有手动复位机构,这里提供了原理图与符号表示,通过热继电器实物图来了解下热继电器的各元件与符号。

热继电器的符号_热继电器的原理图

热继电器是利用电流的热效应来推动动作机构,使触头系统闭合或分断的保护电器。

主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡运行的保护及其他电气设备发热状态的控制。

最常用的热继电器为双金属片式热继电器,其实物如图1。

热继电器实物图

图1 热继电器实物

热继电器通常有手动复位机构。其原理图与符号如下图2。

热继电器原理图

(a)热继电器原理图(b)符号

1、2-主双金属片;3、4-加热元件;5-导板;6-温度补偿片;7-推杆; 8-动触头;9-静触头;10-螺钉;11-复位按钮;12-凸轮;13-弓簧

图2 热继电器原理与符号

上图的接触器中有两个主双金属片1、2与两个发热元件3、4,其中的发热元件3、4分别串联入主电路的两相中;动触头8与静触头9串接于控制线路的某接触器线圈回路中。

当负载电流超过整定电流值并经过一定时间后,发热元件所产生的热量足以使双金属片受热向右弯曲,从而使8、9分断,前述接触器线圈断电,而该接触器可能是控制总电源的接触器,于是总电源被切断,这种使用方法能起到热保护作用。

相关文章
  • 利用热继电器制作一个限电器线路

    利用热继电器制作一个限电器线路

    在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。

    时间:2022-06-01 20:40:14

  • 一例热继电器校验台的原理图解

    一例热继电器校验台的原理图解

    一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。

    时间:2022-06-01 20:02:59

  • 电工必备电气原理图4:速度继电器原理图

    电工必备电气原理图4:速度继电器原理图

    一例速度继电器的工作原理图,如下图,通过本例学习下速度继电器的完整工作过程,动画演示,逼真形象,希望对大家有所帮助。

    时间:2022-03-11 15:22:24

  • 电力继电器的图片及电气符号

    电力继电器的图片及电气符号

    电力继电器的图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电力继电器。功能:根据电压、电流等物理量的变化,接通或切断电路,在电路中起到保护和控制的作用。

    时间:2022-01-16 08:32:08

  • 热继电器文字符号与图形符号

    热继电器文字符号与图形符号

    热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。

    时间:2021-12-26 08:26:31

  • 继电器功能及符号说明(多图)

    继电器功能及符号说明(多图)

    继电器是常见的电气元件之一,继电器有很多种,主要有热过载继电器、中间继电器、时间继电器等几种类型,以下是不同继电器功能及符号说明,供大家学习。

    时间:2021-12-18 20:35:07

  • 中间继电器文字符号与图形符号说明

    中间继电器文字符号与图形符号说明

    中间继电器文字符号与图形符号说明,中间继电器的本质是一个电压继电器,但其触头比较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A,且动作灵敏,下面具体来看下。

    时间:2021-12-18 20:28:48

  • 一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

    一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

    一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。

    时间:2021-12-09 09:58:45

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有