热继电器的符号_热继电器的原理图

热继电器是用来保护电动机使之免受长期过载的危害。图1所示是热继电器的外形与符号。

热继电器的外形与符号

热继电器的外形与符号2

(a)外形图 (b)符号

图1 热继电器的外形与符号。

热继电器的原理图

图2 热继电器的原理图(热继电器的工作原理)

热继电器是利用电流的热效应而动作的,它的原理图如图2所示。

热元件是一段电阻不大的电阻丝,接在电动机的主电路中。双金属片由两种具有不同线膨胀系数的金属碾压而成。

图中,下层的膨胀系数大,上层的小。当主电路中电流超过容许值而使金属片受热时,它便向上弯曲,因而脱扣,扣板在弹簧的拉力下将动断触点断开。触点是接在电动机的控制电路中的。控制电路断开而使接触器的线圈断电,从而断开电动机的主电路。

由于热惯性,热继电器不能作短路保护。因为发生短路事故时,要求电路立即断开,而热继电器是不能立即动作的。

但是,这个热惯性也是合乎我们要求的,在电动机起动或短时过载时,热继电器不会动作,这可避免电动机的不必要的停车。如果要热继电器复位,则按下复位按钮即可。

通常用的热继电器有JR0,JR15及JR16等系列。热继电器的主要技术数据是整定电流。>> 热继电器的整定电流

所谓整定电流,就是热元件中通过的电流超过此值的20%时,热继电器应当在20min内动作。热元件有多种额定电流等级,例如JR15-10型有(2.4~11A)五个等级。为了配合不同电流的电动机,热继电器配有“整定电流调节装置”,调节范围为额定整定电流的66%~100%。整定电流与电动机的额定电流基本上一致。

相关文章
  • 利用热继电器制作一个限电器线路

    利用热继电器制作一个限电器线路

    在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。

    时间:2022-06-01 20:40:14

  • 一例热继电器校验台的原理图解

    一例热继电器校验台的原理图解

    一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。

    时间:2022-06-01 20:02:59

  • 电工必备电气原理图4:速度继电器原理图

    电工必备电气原理图4:速度继电器原理图

    一例速度继电器的工作原理图,如下图,通过本例学习下速度继电器的完整工作过程,动画演示,逼真形象,希望对大家有所帮助。

    时间:2022-03-11 15:22:24

  • 电力继电器的图片及电气符号

    电力继电器的图片及电气符号

    电力继电器的图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电力继电器。功能:根据电压、电流等物理量的变化,接通或切断电路,在电路中起到保护和控制的作用。

    时间:2022-01-16 08:32:08

  • 热继电器文字符号与图形符号

    热继电器文字符号与图形符号

    热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。

    时间:2021-12-26 08:26:31

  • 继电器功能及符号说明(多图)

    继电器功能及符号说明(多图)

    继电器是常见的电气元件之一,继电器有很多种,主要有热过载继电器、中间继电器、时间继电器等几种类型,以下是不同继电器功能及符号说明,供大家学习。

    时间:2021-12-18 20:35:07

  • 中间继电器文字符号与图形符号说明

    中间继电器文字符号与图形符号说明

    中间继电器文字符号与图形符号说明,中间继电器的本质是一个电压继电器,但其触头比较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A,且动作灵敏,下面具体来看下。

    时间:2021-12-18 20:28:48

  • 一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

    一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

    一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。

    时间:2021-12-09 09:58:45

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有