热继电器的常见故障原因与处理方法

来源:电工天下时间:2020-12-29 10:37:11 作者:老电工手机版>>

热继电器的常见故障有哪些,热继电器的故障原因分析,包括热继电器误动作、热继电器不动作、热继电器的控制电路不通、热元件烧断等问题。

热继电器的常见故障

如下:

常见故障
可能原因
处理方法
 热继电器误动作
 (1)整定值偏小
 (2)电动机起动时间过长
 (3)反复短时工作操作次数过高
 (4)强烈的冲击振动
 (5)用于不适合的工作制(如频繁通
断)
 (6)连接导线太细
 (1)合理调整整定值,如果热继电器额定电流或
热元件型号不符合要求应更换产品
 (2)按电动机起动时间的要求,选择具有合适的
可返回时间(tf)级数的热继电器,或从线路上采
取措施(如起动过程中的热继电器短路)
 (3)参照热继电器的选用条件合理选用
 (4)对有强烈冲击振动的场合应选用带防冲装置
的专用热继电器
 (5)按热继电器的选用条件合理选用
 (6)按技术条件规定选用标准导线
 热继电器不动作
 (1)整定值偏大
 (2)触点接触不良
 (3)热元件烧断或脱焊
 (4)动作机构卡死
 (5)导板脱出
 (1)合理调整整定值
 (2)去除触点的尘垢
 (3)更换产品
 (4)修理(但用户不得随意调整,否则会造成动
作特性变化)
 (5)重新放入,推动几次看动作是否灵活
 热继电器的控制电路不通
 (1)调整旋钮或调整螺栓转到不合适
位置,以致触点被顶开
 (2)触点烧坏或动触点杆弹性消失
 (1)重新调整到合适位置
 (2)修理或更换新的触点或动触点杆
 热元件烧断
 (1)负荷侧短路,电流过大
 (2)反复短时工作操作次数过高
 (3)机构故障,在起动过程中热继电
器不能动作
 (1)检查电路,排除故障或更换产品
 (2)按热继电器的选用条件合理选用
 (3)更换产品