地线是否可以和火线同穿一根管,三个问题一探究竟

来源:电工天下时间:2020-11-05 16:27:46 作者:老电工手机版>>

有关地线和火线的穿管问题,地线是否可以和火线同穿一根管,在穿管的过程中需要注意哪些问题,有些电工说同一个回路内的电线,必须穿入同一根管内,是否真的可行,一起来了解下。

地线和火线的穿管问题

可以同穿一根管,且有时必须同穿一根管。

地线是否可以和火线同穿一根管,三个问题一探究竟

在《GB50327》中有明确说明:同一个回路内的电线,必须穿入同一根管内。即如果这根火线和地线(还有零线)是属于一个回路,它们就必须穿入同一根管内。不同回路内的火线和地线,可以同穿一根管,也可以不同穿。

如果A回路的火线和B回路的地线同穿一根管,则表示两个回路内的电线必须全部穿入这根线管。

此外,在电线穿管的过程中,还需要注意以下三个问题。

地线是否可以和火线同穿一根管,三个问题一探究竟

一、接头

电线在敷设的过程中势必会出现接头,对待电线接头,需要掌握两个原则。

1.接头必须在接线盒内进行,若接头处不需要安装开关插座,则要设立专用的接头盒,并用挡板挡住。保证将来检修时可以很快的打开、看到接头,并在换线时不被电线接头影响。

2.无论是做接头还是安装开关插座,穿线管必须与接线盒妥善连接,不能出现电线直接暴露在空气中或墙内的情况。

二、拉线

为了方便维修时更换电线,要求在出现以下二种情况中的任意一种时增设拉线盒——拉线盒又叫过路盒,这个接线盒内没有任何接线和接头,电线直接从盒内穿过,最后用挡板挡住。换线时打开拉线盒,剪断电线即可轻松将电线拉出。

1.线管长度超过15米,期间没有出现接线盒。

2.线管出现两个及以上的90°角。

三、穿线数量

电线穿管,在数量上有三种规定,第一点就是同一回路内电线必须穿入同一根线。

两点要求:

1.穿线管内电线的总截面积(含绝缘层),不应超过穿线管内径的40%——这两个数据不好计算,平时说的电线直径都是指导体直径,而平时说的穿线管直径都是指外径。与需要的数据刚好相反。
根据实际测量结果来确定数量,不同型号的电线,绝缘层厚度不同;不同厂家的穿线管,外皮厚度也不同。

经验数据:16管内可穿入2.5平方电线6根;4平方电线3根——行业标准一般都高于国标,比如家庭装修,常见20管内只穿入3根电线的情况。

2.同一根穿线管内最多穿入8根线,所以插座回路需要三根线(零线、火线、地线),一根穿线管内最多穿入两个回路的电线;照明回路需要两根线,一根穿线管内最多可穿入四个回路的电线。 

相关文章
  • 家中接地线有什么作用

    家中接地线有什么作用

    在家庭中用电时,对家用电器最好都接入地线,地线对保障用电安全的作用是相当大的,家庭照明电路也必须要安装接地线,以下详细介绍了家里接地线的重要作用,供大家参考。

    时间:2022-08-29 06:10:21

  • 家中装有地线漏保为什么还要装等电位

    家中装有地线漏保为什么还要装等电位

    卫生间等电位是一种安全用电的保护措施,它是将卫生间内地面以及其他人体可能触碰的部位的电位水平一致。使用导线将卫生间内金属管件、花洒、龙头、地漏、混水阀等部位连为一体,即便因某种原因导致卫生间某一部位带电。

    时间:2022-08-29 06:06:18

  • 卫生间等电位能不能与插座接地线连接

    卫生间等电位能不能与插座接地线连接

    有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。

    时间:2022-08-27 06:21:18

  • 用电器有地线和无地线有什么区别

    用电器有地线和无地线有什么区别

    地线是一个重要的生命线,大部分的用电器金属外壳都需要接地,可以防止电器电源对外壳漏电,人体触及会造成触电事故,当电气外壳有了接地线后,相当于给电路并联了一个电阻。

    时间:2022-08-25 06:13:02

  • 住宅中必须设置地线吗,接入地线保安全很有必要

    住宅中必须设置地线吗,接入地线保安全很有必要

    住宅中必须设置地线吗,接入地线保安全很有必要。住宅必须设置地线,就是“PE”线。行业标准:《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第10.3节-接地部分一共有四款对住宅的接地进行了详细的描述。

    时间:2022-08-25 06:12:57

  • 等电位连接的作用,等电位连接与地线连接的区别

    等电位连接的作用,等电位连接与地线连接的区别

    有关等电位连接的知识,等电位连接的作用是什么,其主要作用是防止发生触电事故的发生,那么等电位连接与地线连接有什么区别,在防止触电事故方面有什么不同,具体参考如下。

    时间:2022-08-25 06:11:03

  • 老小区楼房整栋楼没有接地线的问题

    老小区楼房整栋楼没有接地线的问题

    小区老楼房不可能自制地线,如果安装不当,不仅起不到保护电器以及人身安全的作用,还有可能带来新的危险,那么老小区楼房整栋楼没有接地线怎么办,具体分析如下。

    时间:2022-08-25 06:08:12

  • 自建房是否必须自己预埋地线

    自建房是否必须自己预埋地线

    在装修新房时,必须搞清楚地线的概念,平时家用电器或者电灯有零线和火线,家用电器可以正常使用,电灯也能亮,那是否不需要地线,地线在家庭用电中起到什么作用,下面具体来看下。

    时间:2022-08-25 06:04:03

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有