照明线路运行维护及巡视检查内容

来源:电工天下时间:2022-01-25 06:00:43 作者:老电工手机版>>

照明线路在投入运行前,必须认真检查验收,并建立设备技术管理档案,标明规范和负荷名称,在运行维护后及时填写有关检查项目,如负荷情况、绝缘情况、存在缺陷等,以便掌握线路的运行情况。

照明线路巡视检查的主要内容

每年对顶棚内的照明线路进行一次巡视检查维修,线路停电时间超过一个月以上重新送电前,必须做好巡视检查,并测量绝缘电阻。

照明线路运行维护及巡视检查内容

1、检查导线与建筑物等是否有摩擦和相蹭的地方,绝缘是否破损,绝缘支持物有无脱落。

2、车间裸导线各相的弛度和线间距离是否相同,裸导线的防护网(板)与裸导线的距离是否符合要求,必要时要调整导线间和导线与地面的距离。

3、明敷设电线管及木槽板等是否有开裂、砸伤处,钢管的接地是否良好。检查绝缘子、瓷珠、导线横担、金属槽板的支撑状态,必要时予以修理。

4、检查钢管和塑料管的防水弯头有无脱落或导线蹭管口的现象。

5、检查地面下敷设的塑料管线路上方有无重物积压或冲撞。

6、导线是否有长期过负荷现象,导线的各连接点接触是否良好,有无过热现象。

7、经常检查零线回路各连接点的接触情况是否良好,有无腐蚀或脱开。

8、线路上是否接用不合格的或不允许的其他电气设备,有无私拉乱接的临时线路。

9、测量线路绝缘电阻,在潮湿车间,有腐蚀性蒸气、气体的房屋,每年测二次以上,每伏工作电压的绝缘值不能低于500Ω;干燥车间,每年测一次,每伏工作电压绝缘电阻值不能低于1000Ω。

10、检查各种标示牌和警告牌是否齐全,检查熔断器等是否合适和完整。

相关文章
  • 照明开关插座安装离地距离有什么规定

    照明开关插座安装离地距离有什么规定

    照明开关插座安装离地距离的规定如下:拉线开关离地距离应不低于1.8m,平开关离地不低于1.3m。安装插座的离地高度一般不低于1.3m,暗装插座的离地高度不低于150mm,居民住宅和儿童活动场所均不能低于1.8m。

    时间:2022-07-16 07:50:08

  • 220V市电线路火线零线都带电的原因分析

    220V市电线路火线零线都带电的原因分析

    在220V市电线路中火线带电是正常的,而零线也带电的话,则说明电路出现了故障问题,那么220V市电线路火线零线都带电是什么原因引起的,应该怎么检查与解决这一问题,下面来看下。

    时间:2022-05-09 22:15:57

  • 照明线路的常用敷设方式

    照明线路的常用敷设方式

    在照明线中常用的线路敷设方式有很多,比如可以用瓷夹板、瓷珠、绝缘子、木槽板、钢管、塑料管和铝片卡等布线,不同的敷设方式适用于不同的应用场所,下面来了解下。

    时间:2022-01-25 05:54:32

  • 家装线路走线时的8个注意事项

    家装线路走线时的8个注意事项

    家装线路走线时的8个注意事项:1、在装修旧房时,原有的铝线必须换成铜线。铝线极易氧化,其接头易打火。2、在电气布线时,应做到上下竖直,左右平直,一定要穿管走线,暗管敷设需用PVC管,明显铺设必须使用PVC线槽。

    时间:2022-01-15 06:40:38

  • 家装线路中几种规范的穿线法

    家装线路中几种规范的穿线法

    家装线路中几种规范的穿线法,

    时间:2022-01-13 13:26:30

  • 一例双控开关的线路图,附双控开关电路原理图说明

    一例双控开关的线路图,附双控开关电路原理图说明

    一例双控开关的线路图,附双控开关电路原理图说明

    时间:2020-11-26 10:15:21

  • 一例三照明双控开关的接线图

    一例三照明双控开关的接线图

    一例三照明双控开关的接线图,学习下双控工关的接线方法。

    时间:2020-11-25 10:13:45

  • 双控开关接线示例:双控线路怎么接,一例照明双控开关的线路图

    双控开关接线示例:双控线路怎么接,一例照明双控开关的线路图

    双控开关接线示例:双控线路怎么接,一例照明双控开关的线路图。双控开关线路与单控开关线路有所不同,会接单控线路,但不一定能掌握双控线路怎么接。

    时间:2020-11-25 06:31:09

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有