高压负荷开关的工作原理

前一篇文章介绍了高压负荷开关的六种类型,那么这六种类型的高压负荷开关的工作原理是什么?下面电工天下小编就为大家带来高压负荷开关的工作原理的相关知识,一起来了解下。

高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。

高压负荷开关的工作过程:

分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。

另外,通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。

合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。

在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。

高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。