负荷开关与熔断器间的关系

来源:电工天下时间:2021-08-13 09:35:42 作者:老电工手机版>>

有关负荷开关与熔断器间的关系,负荷开关与熔断器在应用中的配合使用问题,负荷开关和熔断器在应用中配合的相关知识,一起来了解下。

负荷开关与熔断器间的关系

负荷开关在日常生产中有着非常重要的作用,不过负荷开关通常不是自己单独发挥作用的,而是和熔断器一起互相配合发挥作用的,那么负荷开关和熔断器是如何进行配合?

来看下负荷开关和熔断器在应用中配合的相关知识,负荷开关与熔断器的根本区别在于,熔断器具有开断短路电流能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换。

通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。但是当出现故障时,由于三相电流不一定相同,以及熔断器答应的误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,首相切除故障后,假如负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行,对受电设备造成损害。

带有撞击器的熔断器,配合具有脱扣装置的负荷开关,则可解决缺相运行问题。当熔断器的熔件熔化时,负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即断开。

生产厂多采用四连杆机构,当负荷开关合闸操作时,合分闸弹簧同时储能,当四连杆机构过死点时,合闸弹簧的能量释放,开关作合闸操作,此时分闸弹簧的能量仍由半轴机构所保持,一旦撞击器出击,半轴解列,分闸弹簧的能量释放,开关作分闸操作。因此,在使用中一定要选择带撞针的熔断器和具有机械脱扣装置的负荷开关。

只有负荷开关与熔断器配合得当,组成的组合电器就能够开断:负荷开关额定开断电流的任何负载电流;组合电器额定短路开断电流的任何过电流,即负荷开关加熔断器能承担工作电流和全短路电路之间的开断任务。

以上就是负荷开关与熔断器间的关系,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。

相关文章
  • 刀开关外形型号含义与电气符号的表示法

    刀开关外形型号含义与电气符号

    有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。

    时间:2022-08-26 09:54:27

  • 刀开关与组合开关的手动控制电路

    刀开关与组合开关的手动控制电路

    刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 时控开关连接交流接触器时如何控制增氧机

    时控开关连接交流接触器时如何控制增氧机

    使用时控开关连接交流接触器时,怎么来控制增氧机,具体方法如下:可以用kG316时控开关连接交流接触器,以带动二线或三线增氧机或其它用电器。已经给养鱼客户装过十多台,事实证明还是十分实用的。

    时间:2022-06-14 06:09:08

  • 双控开关原理图及接线方法

    双控开关原理图及接线方法

    由下图可知,双控开关的原理就是两个开关控制一盏灯,然后控制这盏灯需要五根电线,分别是一根蓝色的零线,一根火线进线,然后是两根控制火线,最后是一根控制火线出线。

    时间:2022-06-14 06:04:29

  • 三控开关线的简单接线方法

    三控开关线的简单接线方法

    一例三控开关的接线方法,三控开关的接线比较常见,在生活中经常会遇到这类问题,比如卧室,上下多层楼梯间用到的比较多,具体接线方法可以参考下面的图片进线接线。

    时间:2022-06-14 05:57:43

  • 气缸磁性开关的工作原理是什么

    气缸磁性开关的工作原理是什么

    气缸的磁性开关处于1的位置时停止进气,到2的位置时停止排气,其工作原理是什么,下面来了看下。由双向电控气阀控制、在传送带上安装的分拣物料的气缸都安装了磁性开关,这些磁性开关的作用主要是用于气缸位置检测。

    时间:2022-06-08 06:13:08

  • 16a插座开关和10a插座开关有哪些区别

    16a插座开关和10a插座开关有哪些区别

    有关插座开并的知识,插座开关有10A和16A等不同类型,那么16a插座开关和10a插座开关有什么区别,二者是两种不同功率容量的插座,在技术细节上有哪些不同,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-23 10:55:55

  • 全自动智能定时开关怎么接线?

    全自动智能定时开关怎么接线?

    有关定时开关的接线方法,全自动智能定时开关怎么接线,在挑选定时开关时要注意哪些问题,比如产品的品牌,产品的质量,以及定时开关的样式等,下面具体来看下。

    时间:2022-03-30 06:45:49

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有