漏电保护器组成部分原理图解

来源:电工天下时间:2019-09-04 13:07:52 作者:老电工手机版>>

有关漏电保护器的三个组成部分,以及漏电保护器的工作原理,漏电保护器由检测元件、中间放大环节、操作执行机构组成,其工作原理是怎样的,一起了解下。

漏电保护器组成部分原理图

漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。

漏电保护器原理图:

漏电保护器

漏电保护器的工作原理:

将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。

当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,(www.dgjs123.com 电工技术之家)如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。

当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

相关文章
  • 漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。

    时间:2022-09-15 08:02:33

  • 1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:36:36

  • 电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。

    时间:2022-07-09 06:34:58

  • 两相漏电保护器的正确接线方法

    两相漏电保护器的正确接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:33:40

  • 漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。

    时间:2022-07-09 06:30:53

  • 漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。

    时间:2022-07-09 06:29:15

  • 漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

    漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

    有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。

    时间:2022-06-09 05:31:01

  • 一文看懂剩余电流检测的工作原理图

    一文看懂剩余电流检测的工作原理图

    剩余电流式电气火灾监控探测器利用电流互感器检测电流的原理,可以用于检测剩余电流的大小,以防止电气火灾的发生,下面是剩余电流的检测原理图,供大家参考。

    时间:2022-04-23 10:59:03

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有