漏电保护器安装位置变化问题分析

来源:电工天下时间:2019-09-10 10:24:55 作者:老电工手机版>>

有关漏电保护器安装位置变化产生的问题,当漏电保护器不具备过负荷和短路保护功能时,当漏电保护器具备过负荷和短路保护功能时,在安装位置方面的问题参考。

漏电保护器安装位置变化问题

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)第7.2.2条规定:总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。

总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

此规定中要求安装的各种防护电器,基本实现了对施工人员和用电设备的安全保护,并且通过安装在总配电线路和分配电线路上的熔断器或自动开关、漏电保护器提供了保护的选择性,避免事故范围的扩大,影响施工生产;而且在不影响保护的前提下,尽可能地减少防护电器的使用,降低费用。

同时,防护电器的减少,其误动作概率降低,增加了运行线路的可靠性。

在施工现场临时用电线路防护电器的安装过程中发现,由于漏电保护器的功能和安装位置不同,其自动开关的取舍是不一样的,并且有与第7.2.2条规定相矛盾的地方。现分述如下:

一、当漏电保护器不具备过负荷和短路保护功能时

此时,无论漏电保护器安装在何位置,总自动开关和分路自动开关都可以按照第7.2.2条规定进行安装。

1、漏电保护器安装在总配电线路上,各种防护电器安装位置如图1:

漏电保护器安装位置1

图1 总配电线路上防护电器安装位置图

2、漏电保护器安装在分配电线路上,各种防护电器安装位置如图2:

漏电保护器安装位置2

图2 分配电线路上防护电器安装位置图

两图对照,自动开关均满足了选择性要求。漏电保护器安装位置不同,各有优缺点,图1漏电保护器靠近电源,保护范围大,设备费用低;

然而,当配电线路末端发生接地故障时,漏电保护器就会切断安装点以后的供电线路,(www.dgjs123.com)造成区域性停电,扩大了停电范围。图2漏电保护器因安装在分支线路上,发生接地故障时,漏电保护器只能切断接地故障分支线路,其他分支线路继续运行。

因此,停电范围较小,而且故障也比较容易查找;其缺点是漏电保护器安装数量较多,增加设备费用。

二、当漏电保护器具备过负荷和短路保护功能时

此时,漏电保护器安装位置的不同,自动开关的取舍不同。

1、漏电保护器安装在总配电线路上,各种防护电器安装位置如图3:

漏电保护器安装位置3

图3 总配电线路上的防护电器安装位置图

因为,目前施工现场所使用的具备过负荷和短路保护功能的漏电保护器,其实质是在自动开关的基础上增加了一套漏电保护装置,如常用的DZL系列漏电断路器。

为了避免重复安装,节约资金,减少防护装置的误动作,如图3所示,可以取掉总自动开关,保留分路自动开关。由漏电保护器行使总自动开关过负荷和短路保护功能,同样能够满足选择性要求。

2、漏电保护器安装在分配电线路上,各种防护电器安装位置如图4:

漏电保护器安装位置4

图4 分配电线路上防护电器安装位置图

同样理由,正如第7.2.2条规定的那样,可以不设分路自动开关,也并不影响保护的选择性。

相关文章
  • 漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。

    时间:2022-09-15 08:02:33

  • 1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:36:36

  • 电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。

    时间:2022-07-09 06:34:58

  • 两相漏电保护器的正确接线方法

    两相漏电保护器的正确接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:33:40

  • 漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。

    时间:2022-07-09 06:30:53

  • 漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。

    时间:2022-07-09 06:29:15

  • 漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

    漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

    有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。

    时间:2022-06-09 05:31:01

  • 漏电保护器的不同接线方法

    漏电保护器的不同接线方法

    来看下漏电保护器的不同接线方法,生活中的漏电保护器分为1P+N型、2P+N型、3P+N型三种,它们的接线方法必须正确才能及时起到保护作用,以下是这三种类型的漏电保护器的接线方式,供大家参考。

    时间:2022-04-18 21:36:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有