家用漏电保护开关频繁跳闸怎么回事?

来源:电工天下时间:2020-12-28 10:43:44 作者:老电工手机版>>

有关家用漏电保护开关频繁跳闸的问题,漏电开关频繁跳闸的四个原因,漏电开关安装不良,漏电开关本身质量有问题,电器或线路漏电、短路,电源进线电压过高都会造成漏保频繁跳闸。

家用漏电保护开关频繁跳闸

如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起,同时具有过载、短路保护功能)跳开后不能合上送电,应检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问,还是仍然送不上电,就要换一个新的漏电开关了。

漏电开关频繁跳闸的四个原因:

1、漏电开关安装不良

各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。

2、漏电开关本身质量有问题

与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。

3、电器或线路漏电、短路

电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。

4、电源进线电压过高

一般发生在“三相四线制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。

相关文章
  • 漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。

    时间:2022-09-15 08:02:33

  • 1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:36:36

  • 电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。

    时间:2022-07-09 06:34:58

  • 两相漏电保护器的正确接线方法

    两相漏电保护器的正确接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:33:40

  • 漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。

    时间:2022-07-09 06:30:53

  • 漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。

    时间:2022-07-09 06:29:15

  • 漏电开关安全运行的十条保障措施

    漏电开关安全运行的十条保障措施

    漏电开关安全运行措施,参考如下:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,在雷雨季节应增加试验次数。

    时间:2022-07-09 06:25:54

  • 漏电保护开关推不上去的原因分析

    漏电保护开关推不上去的原因分析

    已经拔掉了漏电开关负载侧的所有负载,但仍然送不上电,建议把开关负载侧的线拆除掉,测试下能否送上电,如果能送上电,则说明负载侧线路接地短路或者线路绝缘过低。只能用万用表检查线路,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。

    时间:2022-07-09 06:24:54

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有