变频器漏电保护开关跳闸的原因与处理方法

来源:电工天下时间:2015-11-27 19:42:01 作者:老电工手机版>>

变频器漏电保护开关跳闸

一、漏电保护开关的工作原理

漏电保护开关检测的是输入共模电流,即对地漏电流,检测漏电流的电流互感器是同时穿过了R/S/T三根火线和零线,在没有漏电流的情况下,不论接三相负载还是接单相负载,R/S/T和N线这4根线中流过的电流之和总是为零。

当负载侧有对地短路现象或者对地有较大的电容时,输出侧的电流就会通过大地返回电网,此时流过电流互感器的电流之和不为零,这个电流就称之为漏电流。当检测到的电流大到一定程度就会触发保护开关脱扣。

二、对地漏电流的产生原因和电流通路

1、变频器应用中为什么会产生较大的漏电流

普通电机的绕组和机壳之间存在着较大的分布电容,在电网供电的情况下,电源线上只有50Hz的工频电压,由于频率很低,通过分布电容的漏电流很小。但在用变频器驱动电机时,由于变频器输出的是几kHz的高频脉宽调制的电压波形,输出电压是在0V到530V之间快速跳变的脉动电压,对于同样的电机同样的分布电容,漏电流会增大百倍以上,这是由变频器的工作原理决定的。
 
实测的是输出零频时变频器输入端的漏电流波形,可以看出,主要成分是5kHz的开关频率。说明漏电流的主要是由于变频器输出的PWM波。

2、输入端安规电容的作用

输入端安规电容的作用主要是减小变频器内部对外部电网的干扰影响,由于变频器中安规电容取值很小(2200P),对于工频的阻抗很大(1.4M),对漏电流的贡献很小(每相约0.15mA ,且三相平衡时基波漏电流之和为零)。

但如果电网中的电压谐波很高时,电网灌入变频器的漏电流就会明显加大,且三相不会抵消,漏电流的值与电压谐波的频率成正比,与谐波电压的幅值成正比。

3、电机机壳接地的位置

为了减小输入的漏电流,可以调整电机机壳的接地位置:将电机机壳的接地线接至变频器上的PE端子,如下图所示,按照这种接法,变频器内部的安规电容提供了负载侧漏电流的一个循环通路,可以减小电网侧的漏电流。但由于电机侧很难与大地隔离,这一措施对减小漏电流有改善,但效果有限(尤其是当电机距离变频器较远时,变频器与负载电机之间连接的PE线对高频的阻抗变大,以至于大于电机机壳接地阻抗)

三,减小漏电流的方法

1, 变频器工作状态对漏电流的影响:

a) 载波频率:
载波频率越高,漏电流越大,漏电流的有效值与频率约为开方关系。

b) 输出频率:
在较高输出频率的情况下,漏电流与输出频率关系不大,但在零频附近时,由于变频器三相输出的漏电流是叠加关系,漏电流的有效值会变大。

c) 变频器的发波方式:
由于五段发波时,每一相的输出电压有1/3左右时间是没有开关动作的,因此同样条件下七段发波方式比五段发波方式产生的漏电流大;HC变频器低频输出时默认采用的是七段发波方式,因此漏电流低频比高频大;矢量控制方式下采用的是七段发波,因此矢量控制方式的漏电流大于V/F方式。

2,接线方式对漏电流的影响

a) 零地合一为什么可以减小漏电保护开关的漏电流:

所谓零地合一指的是将电网的零线当作地线接到变频器的PE端子,如下图,由于变频器及负载对机壳的漏电流是通过零线返回电网的,而漏电保护开关检测不到这部分漏电流,理论上讲如果变频器和电机负载的机壳均不接大地(主要是电机机壳),则漏电流可以为零,但实际上无法做到。因此只能改善减小漏电流

b) 取消变频器输入安规电容对漏电流减小的好处:

对于理想电网,安规电容对漏电流的影响非常小,但由于电网电压谐波的影响,尤其是在多台变频器同时工作时,电网电压谐波会比较大,造成安规电容上的漏电流变大。当无法避免电机机壳通过机架接地时,取消安规电容会有一定的好处。

c) 输出电抗器的作用:

在变频器U/V/W输出端加电抗器由于提高了负载的高频阻抗,对减小漏电流也有较好的帮助。

相关文章
  • 漏电开关安全运行的十条保障措施

    漏电开关安全运行的十条保障措施

    漏电开关安全运行措施,参考如下:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,在雷雨季节应增加试验次数。

    时间:2022-07-09 06:25:54

  • 漏电保护开关推不上去的原因分析

    漏电保护开关推不上去的原因分析

    已经拔掉了漏电开关负载侧的所有负载,但仍然送不上电,建议把开关负载侧的线拆除掉,测试下能否送上电,如果能送上电,则说明负载侧线路接地短路或者线路绝缘过低。只能用万用表检查线路,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。

    时间:2022-07-09 06:24:54

  • 装有漏电开关未必安全,安全用电细节要牢记

    装有漏电开关未必安全,安全用电细节要牢记

    在用电线路中装好了漏电开关,就一定能保证安全吗,其实真的未必能完全保证安全,漏电开关只是增加了安全系数,漏电保护开关是使用最多的漏电保护器,但也有因故障失灵的时候,所以必须注意安全使用的细节问题。

    时间:2022-06-26 15:06:13

  • 漏电开关隔2个小时跳闸一次是什么原因

    漏电开关隔2个小时跳闸一次是什么原因

    有关漏电开关的常见故障问题,漏电开关隔2个小时跳闸一次,究竟是什么原因引起的,家中的漏电保护器每隔2小时左右就跳闸,这种故障确实不多见,但出了问题还是要及时排除掉为好。

    时间:2022-06-17 11:23:12

  • 家庭用配电箱需要装两个漏电开关吗?

    家庭用配电箱需要装两个漏电开关吗?

    在家庭电路中总开关使用两个漏电开关,肯定会比使用一个更加安全可靠,即使一个有故障,另一个能起到保护作用,安全系数增高了很多,但为什么很少人会用两个漏电开关来减少风险的几率,下面来了解下。

    时间:2022-06-11 08:39:10

  • 怎么用好漏电开关以严防触电事故发生

    怎么用好漏电开关以严防触电事故发生

    装了漏电开关不一定就安全,但不装漏电保护器肯定是不安全的。漏电开关的作用原理:以单相漏电保护器为例,相线与零线共同通过零序电流互感器到达用电器,零序电流互感器二次回路经整形放大信号后,驱动跳闸线圈。

    时间:2022-05-16 11:30:46

  • 家用漏电保护开关品牌怎么选择

    家用漏电保护开关品牌怎么选择

    家用漏电保护开关品牌的选择要求,第一档,也是最好的,价格应该是最高的一些开关,这其中的开关适合用于相对有钱的家庭使用。这类开关主要包括一些合资的品牌,主要有施耐德、ABB、西门子、罗格朗。

    时间:2022-05-16 11:28:22

  • 家用漏电保护开关的选择依据

    家用漏电保护开关的选择依据

    很多的朋友在选择漏电开关时,往往会有一种错误的选择方法,例如家里装了一个4000瓦的热水器,为了安全起见选了一个32安的漏电保护器,但配的电线是2.5平方的,这完全是错误的。

    时间:2022-05-16 11:27:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有