电气设备倒闸操作原则与基本要求

来源:电工天下时间:2022-09-13 10:24:54 作者:老电工手机版>>

电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。

1、倒闸操作的原则

倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。

因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则:

1.1 在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。

1.2 在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。

1.3 在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。

2、倒闸操作的基本要求

2.1 操作隔离开关的基本要求

2.1.1 在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。

2.1.2 在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。(电工技术之家 www.dgjs123.com)但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消弧。

2.1.3 在操作隔离开关后,必须检查隔离开关的开、合位置,以防未合好或未拉开。

2.2 操作断路器的基本要求

2.2.1 在一般情况下,断路器不允许带电手动合闸。这是因为手动合闸慢,易产生电弧。

2.2.2 电动操作断路器时,不得用力过猛,以防止损坏控制开关,也不得返回太快,以防止断路器合闸后又跳闸。

2.2.3 断路器操作后,应检查有关信号及测量仪表的指标,以判断断路器的实际开合位置,还应到现场检查断路器的机械位置指示器。

3、倒闸操作的顺序

3.1 发布和接受任务

当值长或班长在需要进行操作前,应先布置操作任务,并讲清目的和操作设备的状况。操作人接到操作命令后,应复诵一遍后将此任务记入操作簿内,并做好操作前的准备工作,待接到正式操作命令后再进行操作。

3.2 填写操作票

在进行操作以前,应由操作人员中的一人填写操作票。操作人员应根据操作任务,查对模拟系统图,在操作票上逐项填写操作项目,并由操作人和监护人在操作票上共同签名。

3.3 审核批准

操作人填写好操作票后,由监护人、班长及值长逐级审核,负责运行的领导经审核确认无误后签名批准,将操作票交还给操作人。

3.4 发布操作命令

当值长或班长接到操作人“已作好执行任务的准备”的报告后,在实际操作时,发布正式操作命令,并在操作票上填上发令时间。

3.5 核对模拟系统图板

在发布操作命令后及正式操作前,由监护人按操作票的项目顺序唱票,由操作人操作模拟图板,以核对其操作票的正确性。

3.6 核对实物

操作人和监护人携带操作工具进入操作现场后,应先核对被操作设备的名称和编号是否相符,设备名称、编号应与操作票相同。此外,核对断路器和隔离开关的实际位置及校验有关辅助设备的状况,如信号灯的指示,表计的指示,继电器和联锁装置等的状况,在核实完全正确后,操作人可做好必要的安全措施,如戴好绝缘手套等。

3.7 高声唱票及逐项勾票

监护人按操作顺序及内容高声唱票,由操作人复诵一遍,监护人认为复诵无误后应答“对,执行”,然后操作人方可进行操作,监护人在操作开始时,应记录操作开始时间,并将已执行的操作项目立即在操作票上做一记号,然后再读下一操作项目。

3.8 检查设备

操作人在监护人的监护下检查操作结果,包括表计,连锁装置及各种信号指示是否正常。

3.9 汇报

操作票上全部项目操作完成后,监护人向发布操作命令人汇报××号操作票已经操作结束及起止时间,发令人认可后,由操作人在操作票上盖“已执行”的图章。

3.10 填写记录

监护人将操作任务及起止时间记入操作记录簿中。

4、倒闸操作应注意的事项

4.1 倒闸操作前,必须了解系统的运行方式、继电保护、自动装置等情况,并应考虑电源及负荷的合理分布以及系统运行的调整情况。

4.2 在电气设备送电前,必须收回并检查有关工作票,拆除安全措施,然后测量绝缘电阻。

4.3 在倒闸操作前应考虑继电保护及自动装置整定值的调整,以适应新的运行方式的需要,防止因继电保护及自动装置误动作或振动而造成事故。

4.4 备用电源自投装置、重合闸装置、自动励磁装置必须在所属主设备停运前退出运行,在所属主设备送电后投入运行。

4.5 在进行电源切换或电源设备倒母线时,必须先将备用电源投入装置切除,操作结束后再进行调整。

相关文章
  • 变电站倒闸操作的流程图示例

    变电站倒闸操作的流程图示例

    有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 12:37:09

  • 等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

    等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

    等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。

    时间:2022-09-15 08:08:25

  • 高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。

    时间:2022-09-15 05:52:24

  • 带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。

    时间:2022-09-15 05:52:12

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 电气控制柜接线图及工序与控制要求

    电气控制柜接线图及工序与控制要求

    电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。

    时间:2022-08-13 06:00:34

  • 配电箱接地有哪些要求

    配电箱接地有哪些要求

    有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-14 06:38:19

  • 室外防水配电箱有哪些安全要求

    室外防水配电箱有哪些安全要求

    室外防水配电箱的安全要求如下:施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。

    时间:2022-07-13 05:33:29

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有