倒闸操作的安全规程与技术规定

来源:电工天下时间:2022-09-16 07:35:39 作者:老电工手机版>>

有关倒闸操作的安全规程与技术规定,共有12项,合接地刀闸或测绝缘前应验明无电压,直流系统发生接地时,避免进行刀闸操作,拉闸停电前应先停用重合闸等。

倒闸操作的安全规程与技术规定

1、不准用刀闸切断有接地故障的高压设备或诣振中的电压互感器。

2、10KV小车开关推至工作位置前,检查开关确在分位。

3、合接地刀闸或测绝缘前应验明无电压,方能进行操作。

4、直流系统发生接地时,应尽量避免进行刀闸操作。

5、新装和经过检修的设备,应由检修人员进行定相或核对极性以及同期签定。

6、装有重合闸装置的线路,拉闸停电前应先停用重合闸,合闸送电则相反。

7、设备送电前应检查有关保护确已投入,操作中注意检查位置指示器、信号、电流、电压等是否正常。

8、停用电压互感器时,应先考虑对继电保护,自动装置,计量表计的影响,并相应地采取措施。

9、凡需挂接地线时,均须在接地处进行验电而后再挂地线,地线应有编号,模拟图上地线编号、位置与现场相符,检修人员挂接地线须由运行人员监护,同样执行此规定。

10、操作刀闸前应检查开关位置指示,并以机构的位置为参考。

11、运行人员做电气设备的清扫等工作时,应按规定项写操作票,工作完后仔细作好外部检查。

12、切断380V机、炉、化、燃等动力盘、热力盘,电源刀闸前应用钳型电流表检验无负荷电流再拉刀闸。

相关文章
  • 变电站倒闸操作的流程图示例

    变电站倒闸操作的流程图示例

    有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 12:37:09

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 500kv高压线安全距离是多少

    500kv高压线安全距离是多少

    500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。

    时间:2022-07-26 09:41:13

  • 50万伏高压线的安全距离是多少

    50万伏高压线的安全距离是多少

    高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。

    时间:2022-07-26 09:32:17

  • 22万伏高压线安全距离是多少

    22万伏高压线安全距离是多少

    关于22万伏高压线安全距离,国家规定的22万伏高压线的安全距离是多少,导线和建筑物之间的安全距离是多少才安全,远离高压线确保人身安全,22万伏高压线的安全距离标准。

    时间:2022-07-26 09:25:00

  • 220kv高压线安全距离是多少?

    220kv高压线安全距离是多少?

    220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。

    时间:2022-07-26 09:14:51

  • 110kV高压线的安全距离是多少

    110kV高压线的安全距离是多少

    高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。

    时间:2022-07-26 09:11:00

  • 室外防水配电箱有哪些安全要求

    室外防水配电箱有哪些安全要求

    室外防水配电箱的安全要求如下:施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。

    时间:2022-07-13 05:33:29

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有