高压配电室倒闸操作票的填写使用要求

来源:电工天下时间:2016-03-22 20:12:13 作者:老电工手机版>>

高压配电室倒闸操作票的填写要求:
 
1、操作票必须在接受命令后,操作前,由操作人填写。

2、操作票必须按操作项目的顺序,用规定的操作术语和设备双重名称(编号和设备名称)逐项填写不得颠倒。

3、每张作业票只准填写一个任务。每行只准填写一个操作项目。

4、操作票应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔。票面应清楚整洁,不得涂改。

5、操作人和监护人应根据一次接线图或摸拟盘核对操作项目顺序的正确性,并分签上真实姓名,不得代签。

6、操作票统一编号,按顺序使用。填废的操作票应注明,作废的子样,已操作完的操作票应注明,已操作的字样,已执行完的操作票应妥善保管。

高压配电室倒闸操作票