变配电设备运行管理工作规程与制度

来源:电工天下时间:2019-12-29 08:13:48 作者:老电工手机版>>

有关变配电设备运行管理工作规程与制度,配电值班人员,设备主管,客户主管等的职责,配电室值班人员工作规程,配电室管理工作规程,以及交接班要求等。

变配电设备运行管理规程与制度

一、目的

规范公司各管理处变配电设备(设施)的操作规程及其管理办法,以保证设备(设施)能安全、正常、完好地运行。

二、适用范围

适用于各管理处辖区内的变压器、高低压开关柜、各种配电箱及附属设备的运行管理。

三、职责

(一)配电值班人员负责变配电设备的运行监控和操作;

(二)设备主管负责配电设备的综合管理并对配电值班人员的工作进行检查和监督;

(三)客户主管负责向业主、用户发出供、停电状况的通知;

(四)管理处主任负责对变配电设备运行管理工作的检查、监督。

四、工作程序和管理办法

(一)配电室值班人员工作规程:

1、每班必须清洁配电室环境,禁止乱拉乱接线路,堆放杂物,无关人员禁止入内;

2、配电室每班值班人员、必须对所有变配电设备的运行情况(环境温度、电流、电压、功率因数、运行状况等)巡查一次,并将巡查结果记录于《配电室日常运行巡查记录》表中;

3、变配电设备发生异常要及时报告设备班长或主管,设备班长或主管应及时派人协助排除故障,并将维修情况记录于《配电室日运行巡查记录》表中。

4、按本作业指导书《变配电设备维修保养规程》对变配电设备(设施)进行维修保养,并将结果记录于[设备设施维修保养记录表]。

(二)配电室管理工作规程:

1、配电室实行24小时值班制度,小区配电室实行值班人员每班定时巡查制度;

2、严禁不合理的超负荷运行;电工技术之家

3、非工作人员进入配电室,须经设备班长或主管批准后,由配电值班人员陪同方可入内;

4、消防设施完备,配电室内禁吸烟。室内照明、通风保持良好,室温控制在400C    以下,墙上配挂温度计。

5、保持配电室清洁卫生,地面、墙壁、门窗、设备无积尘、无水渍、油渍。

6、不得擅自更改配电室电器设备线路及器材,若要更改须经设备主管和分管领导批准同意后,方可更改。

(三)交接班要求

1、接班人员要求:

(1)认真听取交班人员的值班和设备运行报告;

(2)查看上一班的《配电室日常运行巡查记录》,了解上一班设备运行情况,对于记录不清楚的要当面询问;

(3)检查仪器、工具等物品是否齐全、完好,并在《配电室日运行巡查记录》上签名;

2、有下列情况之一不准交接班:

(1)上一班运行情况未交接清楚,记录不规范的;

(2)接班人员未到岗,交接人员不准下班。

(3)接班人员醉酒;

(4)严禁在倒闸操作和事故处理过程中交接班;

(5)若交接过程中发生故障或异常情况,应立即停止交接,由交班人员负责处理事故,接班人员协助。

(四)配电安全操作规程

1、配电值班人员严格按变配电设备的操作说明操作,供电回路操作开关的标志要明显,保证设备正常运行;

2、全部停电或部分停电作业时,应在断开的开关分闸把柄上悬挂“有人工作,禁止合闸”的指示牌;

3、严禁带电作业,紧急情况须带电作业时,应有监护人和足够的照明、空间,并

穿载绝缘手套、工作衣,绝缘鞋,确认安全才可进行作业;

4、自动空气开关跳开或熔断器熔断时,应查明原因再进行恢复,必要时允许试送电一次;

5、电流互感器不得断路,电压互感器不得短路;

6、不得带电用兆欧表测量绝缘电阻;www.dgjs123.com

7、操作高压隔离开关必须穿戴绝缘手套,穿绝缘鞋和工作衣;

8、高压操作必须经机电主管开出工作票方可进行

(五)停电管理工作规程

因内部工程维修等原因确需停电,应由机电主管报告管理处主任,经批准后由客户部人员提前24小时通知有关住户,因外部供电系统停电,机电部接到停电通知后必须立即通知客户服务中心通知有关住户。

有备用电源的必须做好临时供电准备。因突发事件停电,应在1小时内联系有关部门处理,并在恢复供电后24小时内向有关用户作解释:

(六)用户临时用电管理工作规程

1、临时用电必须经机电人员主管审核并报管理处主任批准;

2、临时用电必须有自备的配电箱,配电箱内必须有空气断路器和漏电保护开关;

3、临时用电的线路必须有可靠的接线和可靠的接地装置;

4、临时用电的线路必须接在配电盘空气开关的下端;

5、临时用电的线路使用必须安全,无破损,无带电部分裸露在外;

6、临时用电负荷不得大于线路负荷,用以保护线路安全;

7、临时用电必须有电表记量。

(七)检查管理制度

1、水电人员负责变配电设备运行管理工作的日检,并记录于《配电室日运行巡查记录》;

2、水电班长负责变配电设备运行管理工作的周检,并记录于《周(月)检查表》;

3、管理处主任负责变配电设备运行管理工作的月检,并记录于《周(月)检查表》;

4、公司工程部负责变配电设备运行管理工作的巡检,并记录于《巡检记录》。

相关文章
  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 变配电所防雷保护类型及应用说明

    变配电所防雷保护类型及应用说明

    雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。

    时间:2022-08-22 06:11:03

  • 配电室零线与地线为什么相通

    配电室零线与地线为什么相通

    小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。

    时间:2022-07-27 06:14:55

  • 家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 单只与多只电能表配电箱的接线图

    单只与多只电能表配电箱的接线图

    有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有