配电柜断路器控制回路与信号回路的作用

来源:电工天下时间:2017-03-16 08:05:59 作者:老电工手机版>>

配电柜断路器控制回路与信号回路的作用

断路器控制回路就是控制(操作)断路器分、合闸的回路。

取决于断路器操动机构的型式和操作电源的类别。

高压配电柜的断路器多采用电磁操动机构或弹簧操动动构,而车间变电所和小型工厂变电所的断路器多采用手力操动机构。

电磁操动机构只能采用直流操作电源,手力操作机构和弹簧操动机构一般采用交流操作电源。

信号回路,是用来指示一次系统运行状态的二次电路。

按用途分,有断路器位置信号、事故信号和预告信号等。

断路器位置信号用来显示断路器正常工作的位于状态一般用红、绿灯亮,分别表示断路器在合、分闸位置。

事故信号用来显示断路器在事故情况下的工作状态,一般用红、绿灯闪光,分别表示断路器自动合、跳闸。此外还有事故音响信号和光字牌等。

预告信号是在一次设备出现不正常状态时或在故降初期发出报警信号。 来自:电工技术之家

例如,变压器过负荷时就发出区别于事故音响信号的另一种预告音响信号.同时光字牌亮.指示出故障的性质和地点.值班员可报据预告信号及时处理。

断路器的控制和信号回路,通常与相应的开关柜配套.多为定型产品。