【图】复合电压启动的过电流保护的工作原理

来源:电工天下时间:2016-04-26 10:36:34 作者:老电工手机版>>

复合电压启动的过电流保护原理图

当保护区内发生不对称故障,系统出现负序电压,负序过滤器13有电压输出使继电器7常闭触点打开,欠压继电器8失压,常闭触点闭合,接通中间继电器9,若电流继电器4、5、6任何一个动作,则启动时间继电器10,经过整定时限后,跳开两侧断路器。

在对称短路情况下,电压继电器7不启动,但欠压继电器8因电压降低,常闭触点接通,保护启动。

负序电压整定值,可取额定电压的6%;电流整定值,可取大于变压器额定电流,但不必大于最大电流(例如并联运行的变压器断开一台时)。

复合电压启动的过电流保护
图1,复合电压启动的过电流保护原理图

二、为何使用复合电压起动的过电流保护?

复合电压过电流保护常使用在变电站10KV出线,35KV及以上变压器后备保护中;常规用户一般只投单纯过流保护;发生过电流时,母线电压降低,这时候复压保护动作,逻辑条件为发生过流并且母线电压低,这样可以避免由于电流互感器故障、保护装置故障引起的保护误动作,假如过流保护启动,但是电压依旧正常,这时候保护就不会动作;还有一种为复压方向过流保护,这个在判断电压的情况下还判断功率方向,依此判断故障是否发生在保护范围之外,如果功率角为反方向则保护不动作。

附,什么是复合电压过电流保护?

复合电压过电流保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。

复合电压闭锁过流保护功能是作为馈线或者变压器保护的后备,其功能是解决系统在最大(或最小运行方式下)线路终端两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压闭锁)时,故障电流达不到速断整定值,过流延时时间又太长的矛盾引入复合电压回路,来降低过流的动作值。

一般组成闭锁元件,防止保护误动。

复合电压闭锁过流保护: 来自:电工技术之家

本保护反应相间短路故障,作为变压器等保护的后备保护。以下:

1、电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。

2、负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。

3、过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。

两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。

相关文章
  • 输电线路保护角是什么

    输电线路保护角是什么

    保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。

    时间:2022-09-19 09:37:52

  • 零电压与欠电压保护电气原理接线图

    零电压与欠电压保护电气原理

    有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。

    时间:2022-09-17 09:14:54

  • 电气控制系统继电保护器如何整定?

    电气控制系统继电保护器如何整定?

    电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。

    时间:2022-09-15 12:33:39

  • 典型微机母线保护程序逻辑框图分析

    典型微机母线保护程序逻辑框图分析

    典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。

    时间:2022-09-15 10:00:31

  • 变配电所防雷保护类型及应用说明

    变配电所防雷保护类型及应用说明

    雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。

    时间:2022-08-22 06:11:03

  • 配电箱中有哪些保护开关

    配电箱中有哪些保护开关

    有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-13 05:43:52

  • 配电网过电压保护的常见问题

    配电网过电压保护的常见问题

    有关配电网过电压保护的常见问题,包括输电线路的防雷保护问题,变电所的防雷保护,配电网中的铁磁谐振过电压问题,接地装置的改进和降阻剂的使用,慎重采用金属氧化物避雷器。

    时间:2020-12-10 06:19:27

  • 10kV线路保护原理_10kV线路保护动作过程

    10kV线路保护原理_10kV线路保护动作过程

    有关10kV线路保护原理与动作过程,在原理接线图中,与二次回路有关的一次设备和一次回路,是同二次设备和二次回路画在一起的。

    时间:2019-12-08 20:04:46

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有