10kv架空电缆绝缘导线型号及技术参数

来源:电工天下时间:2016-04-27 12:40:33 作者:老电工手机版>>

10kv架空电缆绝缘导线型号及技术参数

架空电缆:又名架空线;架空导线;架空绝缘线;架空绝缘导线;架空绝缘电缆。

架空电缆有高低压之分:1KV 10KV 35KV
架空电缆主要型号:JKLYJ JKLGYJ
JKLYJ 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
 JKLGYJ 铝芯交联聚乙烯绝缘钢芯加强型架空电缆 架空固定敷设
架空电缆导体标称截面:25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2、240mm2、300mm2
JKLGYJ钢芯架空电缆,导体标称截面:25/4、35/6、50/8、70/10、95/15、120/20、150/20、185/25、 240/30、300/20
10KV架空线;10KV架空导线;10KV架空绝缘线;10KV架空绝缘导线;10KV架空电缆;10KV架空绝缘电缆;10KV绝缘架空线;10KV绝缘架空导线;10KV绝缘架空电缆

1、执行标准:
额定电压1KV及以下架空电缆GB12527—1990,参照采用IEC502,IEC227。
额定电压10KV、35KV架空电缆GB14049—1993,参照采用IEC502(1983)和IEC840(1989)。

2、产品用途:
架空电缆适用于额定电压1-35KV架空电力线路输配电系统。

3、使用特性
额定电压分别为0.6/1KV、10KV、35KV。
电缆敷设温度应不低于-20℃。
短路时(最长持续时间不超过5S)电缆的基本最高温度:交联聚乙烯绝缘250℃。高密度聚乙烯绝缘150℃。聚氯乙烯绝缘160℃
架空电缆导体的最高长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘不超过70℃。聚乙烯绝缘应不超过70℃;交联聚乙烯绝缘应不超过90℃。
架空电缆的允许弯曲半径:单芯电缆应不小于电缆外径的15倍,多芯电缆应不小于电缆外径的10倍。

4、技术指标
架空电缆的工作温度

额定电压1KV架空绝缘电缆,聚氯乙烯、聚乙烯绝缘应不超过70℃,交联聚乙烯绝缘应不超过90℃;额定电压10KV、35KV架空绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘不超过90℃,高密度聚乙烯绝缘不超过75℃。

电缆的导体电阻和拉断力见下表。来自:电工技术之家

1)电缆的绝缘电阻:
额定电压1KV架空绝缘电缆绝缘电阻见下表,10KV、35KV无绝缘屏蔽的成品电缆浸入水中时间不少于1h,施加80-500V直流电压,稳定时间应不小于1分钟,且不大于5分钟。额定电压10KV电缆的绝缘电阻应不小于1500MΩ.KM, 轻型薄绝缘结构电缆的绝缘电阻应不小于1000MΩ.KM。额定电压35KV电缆的绝缘电阻应不小于4100MΩ.KM。

2)电缆的交流电压试验

额定电压1KV架空绝缘电缆二芯以上应经受3500V,1min电压试验。单芯电缆浸在室温水(附加电极)中1h后进行应不击穿。额定电压10kV架空绝缘电缆在室温下,浸水1h后施加电压,普通绝缘结构为18kV,轻型薄绝缘结构为12kV,35kV为63kV。实验时间为1min,电缆应不击穿。

3)局部放电试验
有绝缘屏蔽的10kV电缆,应进行局部放电试验,试验在浸于水中的成盘电缆上进行,在电缆上施加交流电压9kV ,电缆的放电量应不大于20pc。

相关文章
  • 110kV高压线的安全距离是多少

    110kV高压线的安全距离是多少

    高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。

    时间:2022-07-26 09:11:00

  • 10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。

    时间:2022-05-07 20:21:05

  • 10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

    10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

    有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-05 09:25:22

  • 10kv单根电缆终端头怎么制作

    10kv单根电缆终端头怎么制作

    10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。

    时间:2022-05-05 08:43:47

  • 10kv电缆终端头对地距离多少合适?

    10kv电缆终端头对地距离多少合适?

    10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。

    时间:2022-05-05 08:07:30

  • 10kv线路对地距离要求是多少米?

    10kv线路对地距离要求是多少米?

    10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。

    时间:2022-05-05 08:05:16

  • 10kv高压柜有没有辐射

    10kv高压柜有没有辐射

    10kv高压柜是非常安全的配电设备,10kv高压柜是没有辐射的。10kV高压柜中除了开关、刀闸、母线、互感器等一次设备外,还有控制、测量、保护等二次设备。这些设备本身不带任何电磁、电离辐射,也不产生辐射。

    时间:2022-02-24 06:02:28

  • 10KV开关柜老跳闸是什么原因

    10KV开关柜老跳闸是什么原因

    10KV开关柜老跳闸是什么原因,10KV高压开关柜一直跳闸,造类跳闸的原因不止一种,过负荷或过载会跳闸,电气回路故障会跳闸(如电气回路断路缺相,短路故障,接地故障会报警或跳闸等)。

    时间:2021-12-05 10:27:19

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有