配电箱图纸符号的中文说明

来源:电工天下时间:2016-05-13 15:36:16 作者:老电工手机版>>

配电箱图纸符号的中文说明

根据图纸《配电箱系统图》中标注

NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。
NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱:
NPX160是断电器的型号
3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。
WL1:指回路1。后面还有回路2等。
YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。
NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆
4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。
SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。
FC:指暗敷在地面内。
C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明:
C65N为断电器型号
C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。
BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线
3*2.5:3根线芯截面面积2.5mm2的
SC15:穿直径15mm的钢管
CC:暗敷设在屋面或顶板内。

配电箱图纸符号
 
C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座:
回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。

各种敷设方式:
AB-沿或跨梁(屋架)敷设
BC-暗敷设在梁内
AC-沿或跨柱敷设
CLC-暗敷设在柱内
WS-沿墙面敷设 电工:www.dgjs123.com
WC-暗敷设在墙内
CE-沿天棚或顶板面敷设
CC-暗敷设在屋面或顶板内
SCE-吊顶内敷设
FC-地板或地面下敷设
SC-穿焊接钢管敷设
MT-穿电线管敷设
PC-穿硬塑料管敷设
FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设
CT-电缆桥架敷设
MR-金属线槽敷设
M-用钢索敷设
KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设
CP-穿金属软管敷设
DB-直接埋设
TC-电缆沟敷设
CE-混凝土排管敷设。
脱扣方式:
MA-磁脱扣
TM-热磁脱扣
MIC-电子脱扣
分断能力分5个等级:
F:36KA
N:50KA
H:70KA
S:100KA
L:150KA

相关文章
  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 隔离器的工作原理_隔离器的外形和图形符号

    隔离器的工作原理_隔离器的外形和图形符号

    有关隔离器定义,隔离器的工作原理,隔离器的外形和图形符号,包括刀开关、隔离开关及负荷开关的主要作用与工作原理等。

    时间:2022-09-13 09:52:18

  • 家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 单只与多只电能表配电箱的接线图

    单只与多只电能表配电箱的接线图

    有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:28

  • 配电箱中零线烧坏是怎么回事

    配电箱中零线烧坏是怎么回事

    很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:24

  • 配电箱的简单接地方法

    配电箱的简单接地方法

    配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。

    时间:2022-07-14 06:38:29

  • 家用配电箱怎么接线

    家用配电箱怎么接线

    有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。

    时间:2022-07-14 06:38:24

  • 配电箱接地有哪些要求

    配电箱接地有哪些要求

    有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-14 06:38:19

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有