配电室安全操作规范与管理规定

配电室安全操作规范

第一条 一般规定

一、配电室为公司生产的重点要害部位,关系到公司动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成。同时也关系到公司财产及职工安全,各级管理部门及运行维修人员应予以重视。

二、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室外窗应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上部用红漆喷涂或书写“配电重地,严禁入内”字样。

三、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:

1、必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)

2、日常维护所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)

3、电工专用工具及备件

4、消防器材

四、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。

五、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、盘面开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称、用途。

六、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入经公司主管领导批准,并应有运行维护人员跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

第二条 配电室的日常巡视检查

一、责任人员每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。

二、巡视检查的主要内容如下:

1、各种仪表、信号装置的指示是否正常。

2、导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子有无过热及打火现象。

3、电气设备的式作噪音有无明显增加和有无异常音响。

4、按规定填写运行日志。

第三条 配电室的定期检查及维护

一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。

二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响甚产的情况下,并应于一周前向生产调度处提出申请,主要内容如下:

1、检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。

2、紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。

3、检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

4、摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。-- 电工技术之家

5、配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。

6、填写有关记录。

第四条 每年汛期来临之前,对配电室进行一次防汛检查,主要内容为:

一、电缆沟进户保护管的密封情况。

二、窗玻璃是否齐全完整。

三、地势较低的配电室,室外雨水有无倒灌的可能。

四、配电室有无漏雨的可能。

配电室安全操作规范

第五条 第年冬季之前对配电室进行检查,主要内容为:

一、 门窗密封情况,做好防风防尘工作。

二、 有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

第六条 如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级主管部门报告。

第六条 消防安全管理制度

一、安全责任人员应规定填写记录,定期对配电室设备进行检查维修、保养。

二、安全责任人员要坚守岗位,加强巡视注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。

三、维修人员维修设备、线路时,必须遵守安全操作规程,不准违章作业。

四、配电室内严禁吸烟。

五、配电室必须配备足够灭火器材并保证其完好有效。

六、配电室保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。

七、设动处应定期对配电室安全状况进行检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

配电室安全管理制度

第一条为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。
第二条综合管理部为公司配电室和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。  
 
第三条 一般规定

1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。

2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:
2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)
2.2 日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)
2.3 电工专用工具及备件
2.4 消防器材

3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。
4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。
5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。(www.dgjs123.com)如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。
6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。
 
第四条 配电室的日常巡视检查

1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。
2、巡视检查的主要内容如下:
2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。
2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。
2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。
2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。
2.5按规定做好相关记录。

第五条 配电系统的定期检查及维护

电工应按月或季度对配电系统进行检修,时间应安排在不影响办公及生产的情况下,并应提前向主管领导或主管部门提出申请,主要内容如下:
1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。
2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。
3、检查配电室导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。
4、检查配电接地装置是否良好。
5、其它配电线路和设备的检查。
 
第六条 每年汛期和冬季来临之前,对配电室进行一次全面检查,主要内容为:

1、电缆沟进户保护管的密封情况。
2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。
3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。
4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。
5、配电室有无漏水的可能。
 
第七条 如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。
 
第八条 消防安全管理

1、定期对配电室设备进行检查维修、保养,做好相关记录。
2、电工要加强巡视,注意观察电压负荷情况,发现问题及时处理解决。
3、配电室内严禁吸烟。
4、配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。
5、配电室内应保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。
6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

第九条本制度从二O一一年十月一日起执行。

配电室安全操作规程

一、配电室值班人员必须持有特种作业人员有效上岗证件上岗。接班前4小时严禁饮酒。

二、值班人员必须熟悉本站电器设备的性能及运行方式,熟练掌握操作技术,严格执行变电室安全操作规程。

三、在全部停电或部分停电的高压电器设备上工作,必须完成下列安全技术措施:
1、停电;
2、验电;
3、放电;
4、装设临时接地线;
5、悬挂标示牌和装设临时遮拦。

四、在全部或部分停电的高压电器设备上工作,必须执行下列安全组织措施:
1、工作票制度;
2、操作票制度;
3、工作查活及交底制度;
4、工作许可制度;
5、工作监护制度;
6、工作间断和转移制度;
7、工作终结和送电制度;
8、调度管理制度。

五、工作中必须使用基本绝缘安全用具和辅助安全用具。

六、使用前对安全用具进行外观检查,安全用具应无裂纹、划痕、毛刺、孔洞、变形等。绝缘手套、绝缘靴还要做充气检查不能漏气。

七、安全用具应定期送检并绝缘试验合格,每次用毕应放置清洁干燥、通风处。

相关文章
  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 某公司低压配电房安全操作管理规定

    某公司低压配电房安全操作管理规定

    此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。

    时间:2020-05-21 16:31:05

  • 主电室电工人员安全操作规程22条

    主电室电工人员安全操作规程22条

    进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。

    时间:2019-12-08 19:53:12

  • 配电房设备安全操作规程与注意事项(图文)

    配电房设备安全操作规程与注意事项

    配电房设备的安全操作规程,主要是高压送电合闸操作规程,低压送电合闸操作规程,以及停电操作规程,严格按照规程操作配电房设备,确保安全无误。

    时间:2017-08-03 06:18:58

  • 配电房安全管理制度11项(图文)

    配电房安全管理制度11项

    对于配电房实施严格的安全管理制度,是保障安全生产的重中之重。

    时间:2017-08-02 07:32:01

  • 物业供配电设施设备安全操作规范(手册)

    物业供配电设施设备安全操作规范(手册)

    供配电设施设备管理的操作规范,本规范用于规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作供配电设备设施,用于规范物业公司对辖区内供配电设备设施的操作。

    时间:2017-08-02 07:31:00

  • 物业供配电工作的安全操作规程(图文)

    物业供配电工作的安全操作规程

    物业供配电的操作规范及要求,用于规范供配电设备设施的操作程序,保障所辖物业区域内供配电设备设施的操作,细述了物业供配电操作人员的职责与工作内容等。

    时间:2017-08-01 14:58:09

  • 学校配电室工作人员安全管理制度(图文)

    学校配电室工作安全管理制度

    【学校配电室的安全管理制度】一、学校配电室安全管理制度1、配电室是学校师生教学、生活用电的控制中心,工作人员必须具有高度的责任心,认真管理。2、严格实行值班、定期

    时间:2017-08-01 14:55:41

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有