高压母线室停电检修的操作步骤

来源:电工天下时间:2016-06-09 19:21:08 作者:老电工手机版>>

高压母线室停电检修的操作步骤

1、完成停电操作程序的所有步骤。
2、再次确认进线柜和分段开关柜断路器手车已处于试验位置或柜外隔离位置,并确认进线电缆或母线已处于完全停电状态。
3、打开高压母线室的后盖板或顶板,用高压验电装置检测并确认母线室内的所有导电部分完全处于无电压状态后,检修人员才可进入高压母线室进行工作。
提示:一次系统如有两个电源进线开关和一个母联开关时,电源进线柜、备用进线柜和母联开关柜之间应有电气连锁。
⑴ 电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)同时投入运行时,
a.母联开关柜严禁合闸,母联开关应处于分闸隔离(试验位置)状态。
b.电源进线柜(1#进线柜)单独为Ⅰ段主母线供电;
c.备用进线柜(2#进线柜)单独为Ⅱ段主母线供电。
⑵ 电源进线柜(或备用进线柜)其中一台单独投入运行时,母联开关柜才能合闸。母联开关柜合闸后,电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)可同时为Ⅰ段和Ⅱ段主母线供电。 
高压母线室的检修注意事项:

1、操作程序的每一项步骤完成后,必须确认开关柜及手车部件处于正常状态后,才能进行下一步骤的程序操作。以上程序在操作过程中,如遇到任何阻碍,不可强行操作,应首先检查操作程序是否正确,并检查和排除其他故障后,才可继续进行操作。 
2、如用户或设计对控制和操作方式有特殊要求时,应按设计要求进行控制和操作。 
3、开关柜送电顺序:计量或母线PT柜—进线柜—出线柜;开关柜停电顺序:出线柜—进线柜—计量或母线PT柜 
4、PT手车、隔离手车、熔断器手车进行进柜或出柜操作时可省略有关接地刀的操作步骤。 
5、断路器手车上的手动合闸、分闸按钮以及手动储能装置只在调试或检修时使用。 
6、用户在通电运行过程中,应随时巡查和记录设备运行状况,如发现设备异常现象(如元器件非正常发热或有异常响声等等),应及时停电检修。
以上操作程序是KYN28-12高压开关柜“五防”联锁(也称防误联锁)的基本操作程序,用户单位还应严格按照所属供电管理部门“安全操作规程”的有关规定进行相关程序的操作。
相关文章
  • 高压开关柜故障原因与在线监测方法

    高压开关柜故障原因与在线监测方法

    有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。

    时间:2022-09-17 11:38:33

  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。

    时间:2022-09-15 05:53:31

  • 高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。

    时间:2022-09-15 05:52:24

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

    高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

    有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。

    时间:2022-09-13 09:55:04

  • 500kv高压线安全距离是多少

    500kv高压线安全距离是多少

    500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。

    时间:2022-07-26 09:41:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有