配变电所与配电室的土建项目要求

来源:电工天下时间:2016-08-28 09:07:42 作者:老电工手机版>>

配变电所与配电室的土建项目要求

一,GB50016-2014 6.2.7 (强)
附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。
通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
二,《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
4.2.2 配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。配变电所设置在建筑物地下层时,应根据环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。当地下只有一层时,尚应采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的措施。
4.9.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃或难燃介质的电力变压器室、电压为10(6)kV的配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于三级。
4.9.2 配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定:
*1 配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
*2 配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
*3 配变电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;【配变电所与配电室的土建项目要求】
*4 配变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;
*5 配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;
*6 配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。
4. 9.3 配变电所的通风窗,应采用非燃烧材料。
4.9.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.3m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.5m。
4.9.5 当配变电所设置在建筑物内时,应向结构专业提出荷载要求并应设有运输通道。当其通道为吊装孔或吊装平台时,其吊装孔和平台的尺寸应满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。
4.9.6 当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,配变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。
4.9.7 电压为10(6)kV的配电室和电容器室,宜装设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m。临街的一面不宜开设窗户。
4.9.8 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并应装锁。相邻配电室之间设门时,门应向低电压配电室开启。
4.9.9 配变电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通含有酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
4.9.10 变压器室、配电装置室、电容器室等应设置防止雨、雪和小动物进入屋内的设施。
4.9.11 长度大于7m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。【配变电所与配电室的土建项目要求】
当配变电所采用双层布置时,位于楼上的配电装置室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
4.9.12 配变电所的电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。当配变电所设置在地下层时,其进出地下层的电缆口必须采取有效的防水措施。
4.9.13 电气专业箱体不宜在建筑物的外墙内侧嵌入式安装,当受配置条件限制需嵌入安装时,箱体预留孔外墙侧应加保温或隔热层。
三,《全国民用建筑工程设计技术措施2009规划·建筑·景观》
15.3.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃或难燃介质的电力变压器室、电压为10(6)kV的配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于三级。

15.3. 2 独立配、变电所设置条件:
*1 宜靠近负荷中心或大容量用电设备处和电源侧、进出线方便、便于设备装配和搬运的位置。
*2 避开易燃易爆、有剧烈振动、高温或火灾危险性大的场所。
*3 不应设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所。当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧。
*4 不应设在地势低洼处和可能积水的场所。
*5 变压器室宜采用自然通风,配电室、变压器室、电容器室不应朝西,确有困难时应采取有效的隔热和遮阳措施。
15.3.3 附建式配、变电所设置条件:
*1 民用建筑内不宜设置有可燃性油的变配电所,变压器进入主体建筑宜选用干式变压器、无油开关。
*2 不应布置在厨房、浴室、厕所、给水泵房和水箱间、污水泵房等其他经常积水场所的正下方或贴邻,因条件限制必需布置时,应有可靠的防渗漏措施。
*3 变压器室不宜与有防电磁干扰要求的设备或机房贴邻或位于正上方或正下方,不能满足时应采取防电磁干扰措施。
*4 高层建筑的变、配电所宜布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设置独立的出口;不应设在地下室最底层,当地下室仅有一层时,应采取适当抬高室内地面标高,同时在设备间、电缆夹层、电缆沟等处采取防水、排水措施,避免洪水或积水从其他管道淹渍配电所的可能性。当配电所设置在地下层时,其进出地下层的电缆口必须采取有效防水措施。
*5 地下变电所应选择通风、散热良好的位置。无条件时应设机械进排风。(电工天下 www.dgjs123.com)
*6 当建筑高度超过100m时,也可在高层区的避难层、技术层或屋顶层内设置变电所,但严禁选用可燃性油的电气设备,同时应注意解决设备的垂直搬运和电缆敷设问题。
*7 配变电所应避开建筑物的伸缩缝处。
*8 由供电部门维护的高压分界小室,当位于建筑物内时应选择在地下一层或首层,并宜与变电所相邻,分界小室的门应直接通向室外或通向公用走廊。
*9 变电所贴邻设备用房时,应采取适当抬高地面或其他防水措施。设在冷冻机房、洗衣房、锅炉房、水泵房等潮湿或多粉尘场所的配电装置,宜设于单独电气控制室内。
15.3.4 配、变电所的门应为防火门,并应符合下列要求:
*1 位于高层主体建筑(或裙房)内或位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门。
*2 位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门,位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。
*3 低压配电室、无油高压配电室、干式变压器、控制室、值班室之间的门应为乙级防火门;变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,且应装锁;配电室内相邻房间的门,应向低压方向开启。配电控制室一般应设一个通向室外的出口;位于楼上的控制室,一个出口可通向室外楼梯。
*4 附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门。
*5 直接通向室外的门应为丙级防火门。
*6 配、变电所的通风窗应采用非燃烧材料。
15.3.5 配、变电所建筑设计要求:
*1 配电室、控制室、值班室等地面以高出室外地坪150~300mm,当附设于其他建筑时,则可与该建筑地面相平。
*2 有人值班的变电所应设单独的值班室(可兼作控制室),值班室应和高压配电室直通或经过通道相通,值班室应有门直接通向户外或通向走道。有人值班的独立变电所,宜设厕所和上下水设施。
*3 高低压配电室、变压器室、电容器室、控制室不应有无关的管道(雨水、煤气、上下水等)通过。
*4 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用不低于2.00h的不燃烧体墙隔开。
*5 配电室、电容器室和各种辅助房间的室内装修材料耐火性能不低于A级。
*6 高低压开关柜采用电缆沟出线时,高压电缆沟深1.50m,宽1.00m;低压电缆沟深1.20m,宽1.50m,采用电缆夹层时,净高不低于1.80m。电缆沟和电缆夹层应水泥抹光,并设防水、排水设施,电缆沟盖板宜采用花纹钢板,管沟的检查人孔、手孔不得设在变电室内。
*7 当变、配电室设在楼上或地下室时,应预留设备运输的吊装孔洞、吊装平台,其尺寸应能满足最大设备运输需要,其上方要有吊装设备的空间,满足最高设备的需要。
*8 室内配电装置距建筑顶板(梁除外)的距离不小于0.80m,距梁底不小于0.60m。
*9 配电控制室门净宽、净高应按最大设备尺寸加0.2m。
*10 配电室、电容器室宜设固定采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,临街一侧不宜开设窗户。
重要的变配电室和无人值班的配、变电所外窗应加装栅栏(采用吵12钢筋,间距按不大于100mm)和金属网等保护措施,无人值班的配、变电所应装通风百叶窗;变压器室、配电装置室、电容器室的门应设置防止雨、雪、小动物进入屋内的设施(如:遮护钢丝网的网孔不大于10mm×10mm;挡鼠板详图见国标图集07J912-1《变配电所建筑构造》)。
*11 寒冷或风沙大的地区配电装置室外窗应设密闭窗;控制室的可开启窗及通向室外的门,应设纱窗、纱门;控制室宜有较好的朝向,控制屏应避免阳光直射和眩光。
*12 长度大于7m的配电装置室,应设两个出口,并宜布置在配电装置室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口,当配变电所双层布置时,位于楼上的配电装置室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
15.3.6 与配变电所有关的国标图集:07J912-1《变配电所建筑构造》、04J610-1《特种门窗-变压器室钢门窗、配变电所钢大门、防射线门窗、冷藏库门、保温门、隔声门》。
相关文章
  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 变电所系统式主接线路图解

    变电所系统式主接线路

    有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-13 11:53:20

  • 配电室零线与地线为什么相通

    配电室零线与地线为什么相通

    小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。

    时间:2022-07-27 06:14:55

  • 配电室倒闸接地线怎么接

    配电室倒闸接地线怎么接

    有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-11 06:55:45

  • 农村低压电力对配电室的具体要求

    农村低压电力对配电室的具体要求

    农村低压电力对配电室的具体要求,配电变压器低压侧的配电箱,箱沟各电器件之间及它们对外壳的距离,需要满足电气间隙和爬电距离的要求,配电室内应留有维护通道等。

    时间:2019-12-29 08:11:04

  • 高压配电室的安全管理规定(图文)

    高压配电室的安全管理规定

    如何确保配电室的安全运行,需要高压配电室的工作人员,严格遵守配电室安全规定,对值班人员有值班要求,对设备巡视也有相关规定,遇到故障时及时报告与快速处理,这都是配电室的安全规定的内容。

    时间:2018-02-05 14:23:59

  • 变电所一次设备二次设备分类及作用(图文)

    变电所一次设备二次设备分类及作用

    变压器是变电站的主要设备,变电所(站)的一次设备还包括电压互感器和电流互感器,开关设备,防雷设备等,对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。

    时间:2017-08-03 06:29:15

  • 配电房(配电室)安全防火制度(图文)

    配电房(配电室)安全防火制度

    配电房的防火措施,要求非工作人员,不得进入配电房,在配电室或配电房内,停电清扫检修时,严禁使用汽油和煤油,配电房等重要电气设备房内要严禁吸烟等。

    时间:2017-08-02 09:36:07

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有