漏保跳闸因触点损坏故障的处理方法

来源:电工天下时间:2017-08-14 15:02:06 作者:老电工手机版>>

【漏保跳闸因触点损坏故障的处理方法】

由于触点损坏导致的漏保跳闸故障分析:

工程施工用潜孔钻机,配55kw电机,自带星三角启动箱,启动过程中,星形接法时正常,转换为三角时,一级配电箱漏保开关跳闸;二级配电箱有时跳闸,有时不跳闸。三级配电箱跳闸。检查线路及电机线圈,接线正确,不存在过流及漏电,绝缘电阻符合要求,启动时间符合要求。再次启动试机,在转三角时仍然造成各级漏保跳闸。随后重点检查是否存在漏电故障。

供电系统使用三级配电箱,一级配电400A漏保空开,额定剩余动作电流500mA。二级配电250A漏保空开,额定剩余动作电流300mA。三级配电150A漏保空开,额定剩余动作电流100mA。

检查至三角交流接触器时发现中间触点烧融损坏,缺少一部分动触点。

随后更换交流接触器9511,再次启动试机,星三角启动转换成功。各级漏保不再跳闸。

可能造成漏保跳闸的原因分析:动触点损坏后,造成交流接触器三相触点闭合不同步,存在时间差,漏保零序电流互感器输出信号,漏保跳闸。这个解释本人认为很牵强,原理上讲不通,可是事实确实如此!

漏保跳闸问题分析:

按照漏保零序电流检测原理,应该是某一相对地后形成电流回路,此电流并没有返回零序电流互感器,破坏了原有的电流平衡,零序电流互感器才有输出信号。

放在此故障内分析,即便是触点不同步,电流都在ABC三相内,并没有形成对地的电压电流,零序电流互感器本不应该有任何输出,漏保不应该动作。

相关文章
  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 变配电所防雷保护类型及应用说明

    变配电所防雷保护类型及应用说明

    雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。

    时间:2022-08-22 06:11:03

  • 配电室零线与地线为什么相通

    配电室零线与地线为什么相通

    小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。

    时间:2022-07-27 06:14:55

  • 家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 单只与多只电能表配电箱的接线图

    单只与多只电能表配电箱的接线图

    有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有