一、变电站检修准备工作与触电防范:

1、作业准备:工作票签发人和工作负责人组织到现场进行勘察,进行危险点分析,认真进行机械、工器具、材料等准备。

2、触电防范:工作前核对设备名称、编号,明确工作地点,装设接地线前,必须验电,电缆、电容器应逐相充分放电,监护人员应加强监护。

二、变电站检修安全注意事项:

1、防止交、直流低压触电。

试验用闸刀应完整、有绝缘罩,在拆接试验电源前应断开电源闸刀。电流互感器二次回路开路会造成人身触电,因此不得将电流互感器回路的永久接地点断开。电压互感器二次回路上取放熔丝、测量电压应使用绝缘工具,应戴绝缘手套。

2、防止误入、误登带电设备。

高压开关柜的手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,严禁人员擅自将隔离带电部位的挡板开启。变电站的检修注意事项。

3、防止电动工器具触电。

使用前应检查电线绝缘是否完好。使用电动工器具应与带电部位保持足够安全距离,定期对电动工器具绝缘进行检测,使用时,电动工器具外壳必须可靠接地。

4、安装、检修隔离开关、断路器等变电设备,严禁将安全带打在套管绝缘子、支柱绝缘子上,防止支柱绝缘子断裂或倾倒砸伤人员。

三、变电站的工作流程

1、交班前准备:值班长检查本值以来的运行工作,各站一次、二次设备运行状况与实际是否符合,检查整理“两票”,检查整理各种记录,检查整理工具、仪表;监盘人员应用传真机传报日电量;正、副值班员应协助清洁工做好清洁工作。

2、接班前准备:接班人员着装并佩戴岗位标志进行班前分工, 由班长领队进入变电站值班室,查阅各有关记录,了解设备运行状况。

3、交待运行情况:交班值班长向接班人员交待本值内变电站一次、二次运行情况;操作、异常和事故处理、 发现和消除的设备缺陷情况;检修、试验等工作情况;安全措施;工具、仪表情况;记录薄使用情况;上级指示命令等。

4、现场检查:接班人员按分工对主控室二次设备及工具仪表;220kV系统和380V系统及安全用具;110kV系统;10kV系统等检查,检查完后向班长汇报,无疑问后办理交接班手续。

5、办理交接班手续:接班人员检查无问题后, 双方在值班记录薄上签字,记上交接班时间,接班值班长宣布交班人员下班。

6、常规工作:接班后在值班记录薄上作好检查记录,值班长核对时钟,检查各通讯是否畅通,检查调度录音, 并录入当日时间。根据站内工作计划和固定工作计划安排日常工作。

7、倒闸操作:由值班长(或当值正班)接受调度命令并录音, 向本次操作人员交待操作任务,并听调度命令录音, 同时监盘人作好命令记录,由操作人填写操作票,交监护人核对, 经值班长审查,得到调度立即执行的命令后,才进行操作, 操作完毕监护人向值班长报告,值班长向调度汇报命令执行情况。

8、事故处理:事故发生时,值班员跟据调度命令,检查及复归信号,观察仪表变化情况,检查出现的灯光信号及掉牌信号并作好记录,正、副值班员检查设备情况,同时提取故障录波信息,根据信号与设备检查结果,分析事故情况, 向调度详细汇报事故情况(必要时向有关上级领导汇报), 按调度命令进行事故处理, 事故处理过程及进行的倒闸操作项目,按时间顺序做好记录,并填写好事故报表。

9、检修配合:遇有检修工作时, 由工作许可人(正值班员)填写工作票的许可人部分,当值其它人员布置现场安全措施,安全措施布置完后, 许可人与工作负责人同到现场交待现场安全措施及许可工作。工作进行中,正、副值班员不断检查工作人员执行安全工作情况;工作结束,组织验收,督促检修人员清理打扫工作现场,做好检修记录及缺陷记录,办理工作结束手续,办理工作结束手续后,向调度汇报。

10、工作小结:当值工作结束后, 值班长组织全班人员进行工作小结,当值内常规工作情况、执行规程情况、“两票”执行情况、事故处理情况、检修配合情况等,总结经验,吸取教训, 提出改进措施。 

相关文章
  • 变电站直流系统的四个组成部分

    变电站直流系统的四个组成部分

    有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。

    时间:2022-09-16 07:44:57

  • 变电站倒闸操作的流程图示例

    变电站倒闸操作的流程图示例

    有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 12:37:09

  • 箱式变电站的技术参数图解

    箱式变电站的技术参数图解

    有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。

    时间:2022-09-15 12:34:47

  • 怎么检修架空线路?

    怎么检修架空线路?

    架空线路的检修内容及要求,需要根据线路是否存在缺陷和缺陷的严重程度来定,其主要目的是保持线路正常运行。一般需要对架空线路进行不定期检修,其检修内容包括以下几项,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-18 21:18:33

  • 箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

    箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

    箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。

    时间:2022-01-27 07:27:42

  • 怎么快速检修母线?

    怎么快速检修母线?

    怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。

    时间:2021-11-15 06:22:01

  • 数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。

    时间:2021-06-16 09:33:40

  • 怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

    怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

    有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。

    时间:2021-01-04 09:32:45

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有