变配电所中担负输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或一次回路,或称主电路、主接线。一次电路中所有的电气设备,称为一次设备。

高压一次设备

凡用来控制、指示、测量和保护一次设备运行的电路,称为二次电路或二次回路,或称二次接线、副接线。二次电路中所有的电气设备,称为二次设备或二次元件。

高压一次设备分类及功能说明

高压一次设备按功分类:

1.变换设备

其功能是按电力系统工作的要求来改变电压或电流,例如电力变压器、电流互感器、电压互感器等。

2.控制设备

其功能是按电力系统工作的要求来控制一次电路的通、断,例如各种高低压开关。

3.保护设备

其功能是用来对电力系统进行过电流和过电压等的保护,例如熔断器和避雷器等。

4.补偿设备

其功能是用来补偿电力系统的无功功率,以提高系统的功率因数,例如并联电容器。

5.成套设备

它是按一次电路结线方案的要求,将有关一次设备及二次设备组合为一体的电气装置,例如高压开关柜等。

1、高压熔断器(FU)

熔断器(文字符号为FU)是一种当所在电路的电流超过规定值并经一定时间后,使其熔体熔化而分断电流、断开电路的一种保护电器。熔断器的功能主要是对电路及电路设备进行短路保护。

1)、RN1和RN2型户内高压管式熔断器(限流式熔断器)

工作熔体(铜熔丝)上焊有小锡球。锡是低熔点金属,过负荷时锡球受热首先熔化,引起工作熔体熔断,接着指示熔体熔断。

RN1型:主要用于高压电路和设备的短路保护额定电流可达100A

RN2型:高压电压互感器一次侧短路保护额定电流一般为0.5A

2)、RW4-10和RW10(F)-10型户外高压跌开式熔断器

既可作6—10KV线路和设备的短路保护,又可在一定条件下,用高压绝缘钩棒操作熔管的分合,起高压隔离开关的作用。

这种熔断器适用于周围空间没有导电尘埃和腐蚀性气体,没有易燃易爆危险及剧烈振动的室外场所。

工厂供电系统中,室内广泛采用RN1、RN2型高压管式熔断器,室外则广泛采用RW4、RW10(F)等型跌开式熔断器。

2、高压隔离开关(QS)【刀闸】

其功能主要是隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修。断开后有明显可见的断开间隙,因没有专门的灭弧装置,不允许带负荷操作,可以通断不超过2A的空载变压器、电容电流不超过5A的空载线路,与高压断路器配合使用。

3、高压负荷开关(QL)

具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但它不能断开短路电流,因此它必须与高压熔断器串联使用,以借助熔断器来切断短路故障。

高压负荷开关断开后,与高压隔离开关一样,也具有明显可见的断开间隙,因此它也具有隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修的功能。

4、高压断路器(自动开关)(QF)

不仅能带负荷通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在短路、过负荷和失压时自动跳闸,切断故障。常用:高压少油断路器、真空断路器、SF6断路器。

5、高压开关柜

将一、二次设备组合在一起的高压成套配电装置。

高压开关柜的五防功能

相关阅读:1、高压开关柜的五防是什么  2、开关柜五防,防止带电挂接地线

1、防止误分、误合断路器。

2、防止带负荷误拉、误合隔离开关。

3、防止带电误挂接地线。

4、防止带接地线误合隔离开关。

5、防止人员误入带电间隔 。

相关文章
  • 配电房设备3年未维护有什么后果

    配电房设备3年未维护有什么后果

    配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。

    时间:2022-06-11 07:03:08

  • 高压电线杆几年更换一次

    高压电线杆几年更换一次

    高压电线杆几年更换一次,在有多地方都是将近50年没有更换万伏高压线的电缆线,国内电力设备设计使用年限为30年,一般20年左右会进行更换加固。高压线建议4-5万公里更换一次。

    时间:2022-05-07 20:24:11

  • 10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

    10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

    有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-05 09:25:22

  • 电气设备与电缆的泄漏电流的允许值

    电气设备与电缆的泄漏电流的允许值

    电气设备与电缆的泄漏电流的允许值是多少,同步发电机及调相机、交流电动机、电力变压器泄漏电流的允许规定值是多少,一起来了解下。

    时间:2021-08-10 05:07:21

  • 无功补偿来源与电压调节设备原理详解

    无功补偿来源与电压调节设备原理详解

    有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。

    时间:2020-12-29 10:37:31

  • 用电设备与电力网的额定电压是多少?

    用电设备与电力网的额定电压是多少?

    用电设备与电力网的额定电压是多少,我国用电设备的额定电压UFe,与电力网的额定电压Uwe是相等的,即UFe = Uwe,线路首端的电压将高出额定电压,线路末端的电压将低于额定电压。

    时间:2020-12-07 09:36:33

  • 谐波电流对电力设备有哪些危害

    谐波电流对电力设备有哪些危害

    在电力设备中如果存在谐波电流,一般会产生哪些危害,比常对电力变压器的危害,对低压开关设备的危害究竟有哪些,本文总结了电力谐波的几大危害,一起来了解下。

    时间:2020-11-13 10:38:56

  • 电气二次设备信号干扰来源及预防措施

    电气二次设备信号干扰来源及预防措施

    讨论电气二次设备信号干扰的来源有哪些,复杂和恶劣的工作环境是产生电磁干扰的源头,对电气二次设备信号干扰的预防与抑制措施,包括隔离措施、屏蔽措施与接地措施等。

    时间:2020-05-26 22:06:42

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有