公司配电站与配电房安全作业规程

来源:电工天下时间:2020-05-21 17:12:21 作者:老电工手机版>>

规范公司配电站值班运行人员的操作,促进配电的运行管理水平提高;保证供电系统安全稳定运行,与值班运行人员的人身财产安全。

公司配电站与配电房安全作业规程

1 范围

本制度适用公司变配电站的运行、维护与安全管理工作。

2 目的

为了规范公司配电站值班运行人员的操作,促进配电的运行管理水平提高;保证供电系统安全稳定运行,与值班运行人员的人身财产安全。

3 总则

为确保公司变、配电室的用电安全,保障公司生产与办公用电需要,制度包括巡检、高、低压柜操作、高压配电作业、低压配电作业。

4 每天巡检制度

4.1 巡检时,发现有小故障或隐患,可带电作业的及时处理。

4.2 如有出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,并报告主管部门,由主管部门领导确定解决方案。

4.3 变电站未停电,严禁开启进线柜的前后门。

5 高、低压柜操作程序

5.1 分断高、低压设备必须戴绝缘手套和绝缘胶鞋进行操作,以免发生人身伤害。

5.2 断电时,先断开低压侧负荷电源。

5.3 断开出线柜电源。

5.4 分断计量,PT柜电源。

5.5 断进线柜电源。

5.6 进线柜、出线柜断电操作程序:

5.6.1 分断真空断路器。

5.6.2 分断上隔离刀闸。

5.6.3 合上接地刀闸。

5.7 送电时先关进线柜电源。

5.8 送计量PT柜。

5.9 进线柜、出线柜送电程序:

5.9.1 分断接地刀闸。

5.9.2 接合上隔离刀闸。

5.9.3 接合真空断路器。

6 高压配电作业

6.1 进行高压作业的必须得到主管部门的书面指令,方可进行。

6.2 分断操作完毕后,用验电器验电确认无电后做好接地保护,再挂出作业警示牌,方可进行作业。

6.3 作业完毕后,作业负责人在上工作票上签字确认,回复主管部门后,由主管部门下达送电指令。

6.4 作业人接受工作票指令后,在确定低压进线柜处于分断状态后,穿戴好保护用品按送电程序送电。

6.5 送电结束后,应撤除作业警示牌。并立即安上分断密码锁(以备紧急断电作准备)。

6.6 高压作业负责人同时也是安全负责人。

7 低压配电作业

7.1 现场作业时,正在施工的柜子要挂作业警示牌。

7.2 送低压进线开关前先确定所有低压开关都处于分断位置。

7.3 NT系列、RTO系列保险的插拨必须使用操作把手。

7.4 低压作业负责人同时也是安全负责人。

8 检查与考核

8.1 公司每月组织对配电房的安全管理情况进行1次检查与考核;

8.2 检查与考核结果与当月绩效工资挂钩,按照公司《生产经营安全工作目标分类考核标准》执行。 

相关文章
  • 地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理

    地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理

    有关地电位作业的工作原理,地电位作业的位置示意图及等效电路如图,中间电位工作原理,中间电位作业的位置示意图及等效电路图等。

    时间:2022-09-19 09:32:07

  • 等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

    等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

    等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。

    时间:2022-09-15 08:08:25

  • 带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。

    时间:2022-09-15 05:52:12

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 500kv高压线安全距离是多少

    500kv高压线安全距离是多少

    500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。

    时间:2022-07-26 09:41:13

  • 50万伏高压线的安全距离是多少

    50万伏高压线的安全距离是多少

    高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。

    时间:2022-07-26 09:32:17

  • 22万伏高压线安全距离是多少

    22万伏高压线安全距离是多少

    关于22万伏高压线安全距离,国家规定的22万伏高压线的安全距离是多少,导线和建筑物之间的安全距离是多少才安全,远离高压线确保人身安全,22万伏高压线的安全距离标准。

    时间:2022-07-26 09:25:00

  • 220kv高压线安全距离是多少?

    220kv高压线安全距离是多少?

    220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。

    时间:2022-07-26 09:14:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有