配电房(开闭所)的安全管理措施

来源:电工天下时间:2020-05-26 22:06:23 作者:老电工手机版>>

本文分析了配电房(开闭所)的安全措施的主要难点,在配电房检修工作常见的几种工作,以及相关的安全措施,配电房(开闭所)的管理及安全措施可参照变电安全规程的要求执行。

【配电房(开闭所)的安全管理措施】

根据《两票规定》填用线路第一种工作票的工作为:2.1.2 在全部或部分停电的配电设备和变压器台架上或配电变压器室内的工作,包括:高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架、低压配电室(箱)、环网柜、电缆分支箱等设备上的工作。可明确配电房(开闭所)的工作票为线路第一种工作票。但配电房(开闭所)的管理及安全措施可参照变电安全规程的要求执行。

一、配电房(开闭所)安全措施的主要难点

(一) 配电房内工作,安全措施涉及室外的开关及刀闸。

(二) 高压柜没有明显断开点,只有通过合接地刀闸做安全措施,高压柜存在一些没有接地刀闸的情况,无法装设接地线的情况下,只能派专人看守。

(三) 低压电缆及分接箱检修时,可倒送的分支线路很多,甚至一些地埋设备及地点很难知道线路走向,这样给低压电缆线路的安全措施的实施带来很大的困难。即使找到分支开关将其断开,也存在接地线无法装设的问题。

二、配电房检修工作常见模拟安全措施

(一)模拟安全措施一、更换配电房高压柜

断开低压总空开,断开高压进线柜,断开高压柜进线电缆前的开关或刀闸,在断开的进线电缆开关或刀闸处挂设“禁止合闸,有人工作”标志牌并派专人看守(因刀闸断开点处带电不能装设接地线),在低压总空开处挂设“禁止合闸,有人工作”标志牌,在变压器高压桩头处装设接地线一组,在工作地点四周装设临时遮栏。

(二)模拟安全措施二、更换配电房内变压器

断开低压总空开,断开高压出线柜,合上高压柜接地刀闸,在变压器低压侧母线铜排上装设低压接地线一组。在上述断开高压柜及低压空开操作把手处挂设“禁止合闸,有人工作”标志牌,在工作地点四周装设临时遮栏。

(三)模拟安全措施三、更换配电房内低压柜

断开相应的低压总空开及相应的各分支空开,断开相应的高压出线柜,合上高压柜接地刀闸,在变压器低压侧母线铜排上装设低压接地线一组。在上述断开高压柜及低压空开操作把手处挂设“禁止合闸,有人工作”标志牌,在工作地点四周装设临时遮栏。

(四)模拟安全措施四、更换开闭所内出线高压柜

断开该出线变压器低压总空开,断开开闭所进线高压柜(双回路断开两边进线柜或母联柜),合上进线柜出线侧接地刀闸,断开其他出线柜开关,合上出线柜接地刀闸,在上述断开开关的操作把手处挂设“禁止合闸,有人工作”标志牌,在工作地点四周装设临时遮栏。

(五)模拟安全措施五、更换开闭所内进线高压柜

断开开闭所外的进线开关及刀闸,断开开闭所另一回路进线高压柜(或母联柜),合上进线柜出线侧接地刀闸,断开其他出线柜开关,合上出线柜接地刀闸,在上述断开开关的操作把手处挂设“禁止合闸,线路有人工作”标志牌,在工作地点四周装设临时遮栏。

(六)模拟安全措施六、更换低压柜内分支空开

填用低压停电联系单,断开低压柜总空开及其他低压支路空开,断开被修空开下一级电缆分接箱的空开,并装设低压接地线一组。在上述断开开关的操作把手处挂设“禁止合闸,有人工作”标志牌。在工作地点四周装设临时遮栏。 

相关文章
  • 配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?

    配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?

    问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。

    时间:2022-06-23 09:05:41

  • 配电房设备3年未维护有什么后果

    配电房设备3年未维护有什么后果

    配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。

    时间:2022-06-11 07:03:08

  • 低压配电房安全帽的颜色含义

    低压配电房安全帽的颜色含义

    在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。

    时间:2022-05-23 07:04:20

  • 某公司低压配电房安全操作管理规定

    某公司低压配电房安全操作管理规定

    此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。

    时间:2020-05-21 16:31:05

  • 高压配电室的安全管理规定(图文)

    高压配电室的安全管理规定

    如何确保配电室的安全运行,需要高压配电室的工作人员,严格遵守配电室安全规定,对值班人员有值班要求,对设备巡视也有相关规定,遇到故障时及时报告与快速处理,这都是配电室的安全规定的内容。

    时间:2018-02-05 14:23:59

  • 配电房安全管理规定11项(图文)

    配电房安全管理规定11项

    配电房是供配电的重地,需要加强安全管理工作,那么配电房安全管理规定有哪些,对电气设备及工作人员的要求有哪些,供配电室的作业管理规定,一起来了解下。

    时间:2017-08-03 06:25:36

  • 配电房防火安全制度6项(图文)

    配电房防火安全制度6项

    做好配电房的防火至关重要,一旦配电房发生火灾后果严重,影响整个供配电系统的运转,6条关于配电房防火的安全制度,严禁违章作业,在细节上做好,确保配电房无火灾事故的发生。

    时间:2017-08-03 06:23:07

  • 施工现场配电房安全要求管理规定(图文)

    施工现场配电房安全要求管理规定

    关于施工现场配电房的安全要求,现场临时配电房要求紧靠变压器侧,设立明显的安全标志,配有灭火器材,配电屏和控制屏,需要装有短路、过载和漏电保护装置。

    时间:2017-08-03 06:20:41

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有