在配电箱与开关选择好后,怎么来安排配电箱1P与2P开关的接线,也就是配电箱1P与2P开关怎么接线的问题,是电工施工人员需要考虑的,有条件的话,可以考虑用汇流排连接开关。

配电箱1P与2P开关的接线方法

1、电源火线L和中性线N通过总开关,火线L从总开关出来后,分别引至各个分开关,中性线N从总开关出来后引至N排。

2、保护性PE不经过开关,直接接到PE排上。

3、对于2P分开关,火线L从总开关出线接过来,中性线则从N排接过来。

4、对于1P开关,火线L从总开关出线接过来,接设备的中性线则从N排接过来。

(1)插座回路,火线L和中性线N从2P空开下端接线即可。

(2)照明回路,火线L从1P空开下端接,中性线N从N排上面接线。

配电箱接线图:

配电箱1P与2P开关怎么接线,用汇流排连接开关很关键

根据实际情况,如果条件允许的话,可以采用汇流排来连接各空开。

汇流排如图:

配电箱1P与2P开关怎么接线,用汇流排连接开关很关键

注意事项

1、在照明箱总开关中使用漏电开关,分用空开,这种设计思路存在很大的缺陷:当某一路线发生漏电时,总开关会跳闸,整个配电箱线路都断电,会扩大故障范围。

2、建议采用的设计思路:总开关不用漏电、直接用空开,分开关采用漏电开关。当某路线发生漏电时,只有该线路开关跳闸,其他线路正常使用,减少了故障范围。

以上就是配电箱1P与2P开关怎么接线的方法,采用汇流排来连接各空开,会带来不错的效果。

相关文章
  • 零电压与欠电压保护电气原理接线图

    零电压与欠电压保护电气原理

    有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。

    时间:2022-09-17 09:14:54

  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

    接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

    如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。

    时间:2022-09-15 08:09:17

  • 塔机电气控制柜电气原理接线图

    塔机电气控制柜电气原理接线图

    有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 05:51:14

  • 单母线接线的优缺点

    单母线接线的优缺点

    有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线

    时间:2022-09-13 11:55:57

  • 变电所系统式主接线路图解

    变电所系统式主接线路

    有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-13 11:53:20

  • 线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法图解

    线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法图解

    线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法,线管埋槽的凿,要求槽宽只要比线管外径稍大就可以,不宜太大,埋槽的转角部分的曲率也应满足线管标准曲率的要求等。

    时间:2022-09-13 09:51:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有