低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?

来源:电工天下时间:2021-11-15 06:23:10 作者:老电工手机版>>

低压配电盘母排连接处过热的问题

母排连接处的长期允许工作温度,一般随母排材质及其表面处理工艺的不同而不同,在实际运行中,经常采用示温蜡片(分别为熔化温度 60、70、80摄氏度三种)来监视母排连接处的温度。

当发现母排连接处过热时,应立即转移负荷,并停电检修。对于不允许停电或无法转移负荷的电路,可以暂时使用电风扇对母排接头进行强制风冷,并且要尽快安排倒路检修作业。

低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?

以下是母排连接处过热的原因及处理方法:

1、母棑接头接触不良应重新连接,使之接触可靠或更换母排。

2、母排的对接螺栓过松应旋紧螺栓,应使其松紧度合适;如果弹簧垫圈失效或螺栓螺母滑扣,应予以更换。

3、母排的对接螺栓过紧垫圈被过分压缩,截面减小,电流通过时引起发热。此外,如果螺栓过紧,在电流减小的情况下,母排与螺栓间易形成间隙,使接触电阻增大。应调整螺栓的松紧度,将螺母紧固到弹簧垫圈压平即可。

为了防止母排过热,还可以在连接部位涂抹导电膏,以防止接头产生电化学腐蚀和降低接触电阻。

另外,在母排的非接触部位涂漆,可以提高母排的综合散热系数,从而抑制母排本体的温升。

相关文章
  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 变配电所防雷保护类型及应用说明

    变配电所防雷保护类型及应用说明

    雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。

    时间:2022-08-22 06:11:03

  • 配电室零线与地线为什么相通

    配电室零线与地线为什么相通

    小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。

    时间:2022-07-27 06:14:55

  • 家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 单只与多只电能表配电箱的接线图

    单只与多只电能表配电箱的接线图

    有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有