常用导线与电缆型号的选择原则

一、常用架空线路导线型号

导线和电缆的选择根据其使用环境、工作条件等因素确定。户外架空线路10KV及以上电压等级一般采用裸导线,380V电压等级一般采用绝缘导线。

裸导线常用的型号:

1)铝绞线(LJ)  导电性能较好,重量轻,对风雨作用的抵抗力较强,但对化学腐蚀作用的抵抗力较差。多用于6~10kV的线路。

2)钢芯铝绞线(LGJ)  在机械强度要求较高的场合和35kV及以上的架空线路上多被采用。

3)铜绞线(TJ)  导电性能好,机械强度好,对风雨和化学腐蚀作用的抵抗力都较强,但价格较高。

二、常用电力电缆型号

1)电力电缆型号的表示和含义

电力电缆型号

电缆类别代号:Z—油浸纸绝缘电力电缆  V—聚氯乙烯绝缘电力电缆  YJ—交联聚乙烯绝缘电力电缆    X—橡胶绝缘电力电缆

材质代号:L—铝导体    LH—铝合金导体    T—铜导体   TR—软铜导体  内护套代号:Q—铅包    L—铝包(现不生产)    V—聚氯乙烯护套

特征代号:P—滴干式    D—不滴流式    F—分相铅包式 

外护层代号:02—聚氯乙烯套      03—聚乙烯套  20—裸钢带铠装

30—裸细圆钢丝铠装   40—裸粗圆钢丝铠装

2)常用型号及选择原则

①塑料绝缘电力电缆

结构简单,重量轻、抗酸碱、耐腐蚀,敷设安装方便。

常用的有两种:聚氯乙烯绝缘及护套电缆和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。

②油浸纸绝缘电力电缆

该电力电缆使用最普遍。他耐压强度高,耐热强度好,使用年限长。但不适用于高差较大的场合。

在垂直或高落差场合,用用油浸纸滴干绝缘铅包电力电缆。来自:电工技术之家

三、常用的绝缘导线型号选择

塑料绝缘的绝缘性能良好,价格低,可节约橡胶和棉纱,在室内敷设时常用。

常用塑料绝缘线型号有:BLV(BV),BLVV(BVV),BVR。

相关文章
  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。

    时间:2022-05-07 20:21:05

  • 高压电缆绝缘寿命有多长

    高压电缆绝缘寿命有多长

    一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。

    时间:2022-05-07 20:16:07

  • 高压电缆的使用寿命是多少年

    高压电缆的使用寿命是多少年

    高压电缆的使用寿命可达50年,在50年内没有过度老化或损坏,都是可以使用的。电缆应用广泛,故障也是多发,在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。

    时间:2022-05-07 20:14:52

  • 高压电缆埋深标准是什么

    高压电缆埋深标准是什么

    有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-05-07 20:12:58

  • 电缆终端头的制作过程,电缆终端头的制作方法

    电缆终端头的制作过程,电缆终端头的制作方法

    有关电缆终端头的制作知识,在制作电缆终端头时必须严格每道工序,按尺寸不能随意切割,剥除电缆铠装外护套,用刀具切齐绝缘内层,以下是电缆终端头的具体制作方法,供大家参考。

    时间:2022-05-05 08:44:49

  • 10kv单根电缆终端头怎么制作

    10kv单根电缆终端头怎么制作

    10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。

    时间:2022-05-05 08:43:47

  • 矿物质电缆终端怎么制作?

    矿物质电缆终端怎么制作?

    矿物质电缆终端的制作方法,参考如下:矿物电缆就是矿物绝缘电缆,这是用退火铜作为导体、密实氧化镁作为绝缘、退火铜管作为护套的一种电缆。

    时间:2022-05-05 08:42:29