无功补偿容量怎么计算,无功补偿的计算公式

来源:电工天下时间:2022-10-06 09:44:43 作者:老电工手机版>>

有关无功补偿容量的计算方法,无功补偿需求量计算公式,要注意补偿前后的有功功率、无功功率,补偿前后的无功差值即补偿容量是如何计算出来的。

一、无功补偿容量怎么计算?

没目标数值怎么计算?

若以有功负载1KW,功率因数从0.7提高到0.95时,无功补偿电容量:

功率因数从0.7提高到0.95时:

总功率为1KW,视在功率:

S=P/cosφ=1/0.7≈1.4(KVA)

cosφ1=0.7

sinφ1=0.71(查函数表得)

cosφ2=0.95

sinφ2=0.32(查函数表得)

tanφ=0.35(查函数表得)

Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=1.4×(0.71-0.7×0.35)≈0.65(千乏)

二、无功补偿计算公式

1、无功补偿需求量计算公式:

补偿前:有功功率:无功补偿计算公式

有功功率:无功补偿计算公式2

补偿后:有功功率不变,功率因数提升至无功补偿计算公式3 ,则补偿后视在功率为:

无功补偿计算公式4

补偿后的无功功率为:无功补偿计算公式5 

补偿前后的无功差值即为补偿容量,则需求的补偿容量为:

无功补偿计算公式6

其中:无功补偿计算公式7

2、据此公式计算,如果需要将功率因数提升至0.9,在30%无功补偿情况下,起始功率因数为:

无功补偿计算公式8

即:

无功补偿计算公式9

即:当起始功率因数为0.683时,在补偿量为40%的情况下,可以将功率因数正好提升至0.9。

相关文章
  • 10kV线路无功补偿装置接线原理图

    10kV线路无功补偿装置接线原理图

    有关10kV线路无功补偿装置的接线原理图,10kV多级投切自动补偿装置结构,以及10kV多级投切自动补偿装置的主要技术参数与接线方法。

    时间:2022-10-06 09:44:44

  • 线损率如何计算,线损率的计算公式

    线损率如何计算,线损率的计算公式

    有关线损率的计算公式与方法,先进的线损率要控制在5%~8%之间,供电条件差的线损率可达百分之十几,按线路的计算损失功率与首端输送功率来计算线损率。

    时间:2022-09-13 09:54:29

  • 配电系统无功补偿方式怎么实现?

    配电系统无功补偿方式怎么实现?

    配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。

    时间:2021-05-09 10:13:24

  • 无功补偿的原则是什么

    无功补偿的原则是什么

    有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。

    时间:2020-12-31 14:22:25

  • 无功补偿电容器容量的计算方法

    无功补偿电容器容量的计算方法

    无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。

    时间:2020-12-31 14:22:23

  • 无功补偿来源与电压调节设备原理详解

    无功补偿来源与电压调节设备原理详解

    有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。

    时间:2020-12-29 10:37:31

  • 动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能

    动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能

    有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。

    时间:2020-12-28 10:43:58

  • 智能型低压无功补偿装置知识点总结

    智能型低压无功补偿装置知识点总结

    有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。

    时间:2020-12-28 10:43:50

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有