无功补偿柜电力电容器的故障维护

来源:电工天下时间:2020-11-06 14:44:10 作者:老电工手机版>>

有关无功补偿柜电力电容器故障维护的方法,熔断器熔断的原因、熔断器熔断的其它因素,以500伏绝缘摇表测试为例,分析了无功补偿柜电力电容器故障的检修方法。

无功补偿柜电力电容器的故障维护

拆下熔断器前先把电容柜上的一只微电脑无功补偿控制器开关打至于关断状态(接触器失电断开电容器)再把电容柜上的刀闸开关至关闭状态(切断电容柜电源)然后在开始拆解作业。先检查接触器及各庄头情况有无异常,再把电容器拆下来进行观查测试等。

一、熔断器熔断的原因

1、电网谐波高 2、电容器谐振 3、电容器过流

二、熔断器熔断的其它因素

1、熔断器不良 2、接触器不良 3、控制器失常

以上因素,再结合实际的使用环境后开始作业前分析,此配电室1号主变侧的电容柜已有一定的使用时间了,那只微电脑无功补偿控制器也很老旧了,对比另外一台2号主变侧的电容柜差别蛮大的,一个是数码管显示的程序另一个是液晶表显示的智能程序。1号主变侧电容柜无电抗器,而2号主变侧的电容柜是装有电抗器的主要用于滤波针对电网谐波高用的。

对拆下的电容器(要对应那组已熔断的熔断器拆下)要先外观检查有无明显鼓肚现象、漏油和密封不良及内部游离产生电晕击穿放电等。熔断器要更换参数为同规格的新熔断器,并对接触器及各庄头检查紧固无误后开始试送电检测。

送电合闸顺序先把电容柜上的刀闸开关至合状态(供电容柜电源)再把微电脑无功补偿控制器开关打至于手动档状态开至你要测的那一组电容器上(接触器得电动作)这样就可以开始测那个电容器电流了。

从这组实测下来的工作电流情况来看均在额定范围以内,电路上基本无异常。分析在拆下的那只电容器从外表看无太大的明显鼓肚漏油现象,只是从侧面看壳体有点成S型钮曲(受热变型的个别案例吗!?)

接着用摇表测试下(需500伏及以上表测量)因手头那只摇表已坏N久过程略(虽万用表也能粗测一下但没摇表判断准)以下为理论流程测量用摇表测试法:

以500伏绝缘摇表测试法:

1,被测前先拆下所有连线待测、并放电。

2、摇测时被测物体应在良好的绝缘上。

3、将测试线可靠触及电容器电极上。

4、分别测电容器三个接线端子对外壳阻值。

5、经摇表发电机连续一定时间对电容器充电并读取数据后应将迅速将测试线离开被测试物切断电路,以避免被充过电的电容器的剩存电荷通过摇表内电路放电漏掉和打坏指示表针,烧毁摇表内二极管等内部元件。

测试后对结果进行判断:

1,如摇表测时表针从零开始逐渐增大至一定数值并趋于平稳,摇测后将电容器短路时有放电的清脆响声和火花,说明电容器充放电性能良好,只要绝缘不低于规定值,即可判断该电容器为合格,可放心投入运行。

2,如摇表有一些读数,但短路时却没有放电火花,则表示电极板和接线柱之间的连接导线已断裂,须退出运行或更换新电容器。

3,如摇表有停在零位,则表明电容器内部已经击穿损坏,须退出运行或更换新电容器。

以万用表测试法:

1,测量绝缘电阻

先对电容器三个接线端子对电容器余电放电,把万用表电阻挡打到M欧挡位后再用表笔分别测量端子对外壳电阻值,阻值不少于M欧级。原则上电阻值越高越好。注意每个端子测量之后,都要分别对三个端子放电。

2,相与相之间的绝缘电阻测量,同样测量前需对端子放电,把万能表电阻挡打到M欧挡位后再用表笔分别测量端子之间的电阻值,测量时,要停留时间少许时间观察直至表针不再变化时再读出其阻值,一般阻值在M欧级,小于M欧级为性能变坏或绝缘不良。在每次测量之后都要对端子放电,相与相之间的电阻测量不能用遥表测量只能用万用表。

3,相与相之间的充电时间测量一样的测量前要对端子放电。

把万能表电阻挡打K欧挡后用表笔分别测量于两端子之间,观察阻值读数的变化,记录下从0到最大阻值(读数停留不再变化时为最大阻值)所需的时间,理论上时间越长越好。

如果阻值不是从0开始变化,那么这个电容器一定是性能变得很差了。同样要注意的是每次测量之后都要对端子放电。

综所上述及部分测试所知这次引起熔断器熔断的主要原因由电网谐波高电容器不良过流。

相关文章
  • 低压电力网的中性线是什么

    低压电力网的中性线是什么

    有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。

    时间:2022-09-13 09:52:30

  • 配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

    配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

    有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-08 05:42:47

  • 电力线路产生“电压降”是什么原因

    电力线路产生“电压降”是什么原因

    问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。

    时间:2022-05-13 19:46:23

  • 怎么计算电力线路的电压损失?

    怎么计算电力线路的电压损失?

    怎么计算电力线路的电压损失?电力线路的电压损失,是指线路始端电压与末端电压的代数差,一般用▲U表示,其计算方法如下,下面一起来学习下。

    时间:2021-11-19 05:45:52

  • 电力系统中性点运行方式说明

    电力系统中性点运行方式说明

    有关电力系统中性点的运行方式,包括中性点不接地系统与中性点直接接地系统、中性点经阻抗接地系统,故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。

    时间:2021-08-10 05:07:16

  • 配电系统无功补偿方式怎么实现?

    配电系统无功补偿方式怎么实现?

    配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。

    时间:2021-05-09 10:13:24

  • 无功补偿的原则是什么

    无功补偿的原则是什么

    有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。

    时间:2020-12-31 14:22:25

  • 无功补偿电容器容量的计算方法

    无功补偿电容器容量的计算方法

    无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。

    时间:2020-12-31 14:22:23

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有