分享:10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式

来源:电工天下时间:2019-06-30 08:35:04 作者:老电工手机版>>

本文介绍了10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式,发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、主变和连接导体的电容电流。

10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式

垃圾焚烧发电项目的电气主接线形式与电力接入系统密切相关,根据接入系统报告中确定的电厂并网的电压等级、并网回路数等,来确定厂内电气主接线。

若是35(或110)kV并网,厂内35(或110)kV可采用单母线、单母线分段、变压器线路组接线。

图1为某工程安装2台400t/d垃圾焚烧炉,配1台25MW汽轮发电机的电气主接线,发电机出口电压为10.5kV,汽轮发电机以发电机-变压器单元接线方式接入厂内110kV配电装置,110kV电压等级出线1回,110kV采用变压器线路组接线。

发电机出口设断路器,厂用电分支由主变压器与该断路器之间引出。

10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式

发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、主变和连接导体的电容电流。没有直配线和电容器,因此无此部分电容电流。

10kV、25MW发电机定子线圈单相接地电容电流为0.92A,主变低压线圈的三相对地电容电流为0.1A。

汽轮发电机引出铜母线每相20米至发电机小间开关柜,母线电容电流为0.06A,发电机小间开关柜至10kV配电装置及10kV配电装置至主变压器间的连接采用YJV-8.7/15kV 3x3(1x400)单芯电缆连接,电缆长度为450米,电缆电容电流为1.31A,10kV配电装置至各厂用变压器间的连接采用YJV-8.7/15kV 3x120三芯电缆连接,电缆长度为330米,电缆电容电流为0.36A。

发电机电压回路总电容电流为2.75A,发电机单相接地故障电流小于允许值,发电机中性点采用不接地方式。

由以上计算数据看出,发电机至主变压器间的连接电缆的电容电流占较大的比重,若主变与发电机的距离较远,此电缆长度较长且根数多,则发电机单相接地故障电流会大于允许值,当发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,规程规定应采用消弧线圈接地方式,发电机内部发生单相接地故障要求瞬时切机时,宜采用高电阻接地方式。

10kV电压等级并网发电机中性点接地方式

35(或110)kV并网,厂内建有35(或110)kV升压站,主变将发电机与系统隔离,与发电机直接相联的10kV回路电容电流较小,且容易计算。若采用10kV并网,因发电机与并网变电站的10kV系统直接相联,供电部门往往不提供并网变电站的10kV系统情况,如10kV出线回路数、是架空还是电缆出线、10kV系统电容电流、10kV系统采用电阻接地还是消弧线圈补偿等,10kV系统电容电流可能会很大且是变化的,当发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,( 版权所有)应采用消弧线圈接地方式,发电机内部发生单相接地故障要求瞬时切机时,宜采用高电阻接地方式。

图2为某工程安装3台225t/d垃圾焚烧炉,配2台7.5MW汽轮发电机的电气主接线,发电机出口电压为10.5kV,10.5kV采用单母线分段接线,每台发电机接入一段母线,电厂每段10.5kV母线出线1回,分别至并网变电站的两段10kV母线。正常运行时分段断路器打开,两回并网线路及两台发电机不允许并列运行。发电机出口设断路器,厂用电源分别引自两段10kV母线。

10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式

发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、连接导体、电容器的电容电流,连接导体包括并网变电站的10kV线路的电容电流。经与供电部门了解,本项目并网变电站10kV为不接地系统,10kV架空出线约40km,电缆出线(包括并网线路)约8km。10kV系统电容电流约10A,当发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,应采用消弧线圈接地方式。

有些垃圾焚烧发电项目,并网变电站10kV为经消弧线圈接地系统,10kV线路的电容电流达几十安,消弧线圈补偿后故障点的残余电流也大于5A,大于发电机单相接地故障电流允许值,因此与此10kV系统并网的发电机中性点也要设消弧线圈进行补偿,使故障点的残余电流在1A左右,两套消弧线圈同时动作需要协调好。

还有些垃圾焚烧发电项目,由于并网变电站10kV电缆出线越来越多,电容电流越来越大,10kV采用小电阻接地系统,单相接地故障电流达几百安,即使采用消弧线圈补偿,也很难保证发电机故障点残余电流不大于允许值,笔者认为与此10kV系统并网的发电机中性点采用不接地方式,发电机内部发生单相接地故障时应使保护瞬时切机,即使如此,也很难保证发电机的定子绕组绝缘不损坏。

比较安全的做法是:在10kV并网出线上增加隔离变压器,将发电机与系统隔离,与发电机直接相联的10kV回路电容电流减小,且发电机不受并网变电站10kV出线回路的影响,对发电机的安全运行有利,但会增加隔离变压器的投资。由于规程上无规定,有些垃圾焚烧发电项目的投资方从节约变压器设备及土建投资考虑,不愿增加隔离变压器。

相关文章
  • 三相负载三角形连接方式与电路计算方法

    三相负载三角形连接方式与电路计算方法

    三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。

    时间:2022-09-15 09:57:04

  • tn-s供电方式的特点与应用场合

    tn-s供电方式的特点与应用场合

    tn-s供电方式的特点与应用场合,tn-s供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,是把工作零线和专用保护线pe严格分开独立供电方式,tn-s供电方式的五个特点。

    时间:2022-09-15 08:08:36

  • 35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。

    时间:2022-09-15 05:53:31

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 低压系统有哪三种接地形式

    低压系统有哪三种接地形式

    低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。

    时间:2022-08-21 21:18:06

  • 500kv高压线安全距离是多少

    500kv高压线安全距离是多少

    500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。

    时间:2022-07-26 09:41:13

  • 220kv高压线安全距离是多少?

    220kv高压线安全距离是多少?

    220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。

    时间:2022-07-26 09:14:51

  • 110kV高压线的安全距离是多少

    110kV高压线的安全距离是多少

    高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。

    时间:2022-07-26 09:11:00

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有