电力线路停电检修方法与安全措施

来源:电工天下时间:2015-11-11 22:54:24 作者:老电工手机版>>

电力线路停电检修安全措施

全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤,以保证安全。

1)停电

检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。

停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。

2)放电

放电的目的是消除被检修设备上残存的静电。放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。

3)验电

对已停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器;

4)装设临时接地线

为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设必要的临时接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。

5)装设遮拦

在部分停电检修时,应将带电部分遮拦起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。

6)悬挂标示牌

标示牌的作用是提醒人们注意。例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”的标示牌;在临近带电部位的遮拦上,应挂上“止步,高压危险”的标示牌等。

注意,在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。

工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。

对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。

监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。

相关文章
  • 输电线路保护角是什么

    输电线路保护角是什么

    保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。

    时间:2022-09-19 09:37:52

  • 带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。

    时间:2022-09-15 05:52:12

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 变电所系统式主接线路图解

    变电所系统式主接线路

    有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-13 11:53:20

  • 低压电力网的中性线是什么

    低压电力网的中性线是什么

    有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。

    时间:2022-09-13 09:52:30

  • 500kv高压线安全距离是多少

    500kv高压线安全距离是多少

    500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。

    时间:2022-07-26 09:41:13

  • 50万伏高压线的安全距离是多少

    50万伏高压线的安全距离是多少

    高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。

    时间:2022-07-26 09:32:17

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有