双电源与双回路的概念与区别

来源:电工天下时间:2021-10-04 07:56:15 作者:老电工手机版>>

有关双电源与双回路的概念与区别,双电源,一种由微处理器控制,二路电源来自不同的变电所,双回路,一个负荷有两个供电电源的回路,双回路主要用于对用电要求比较高的二级负荷。

一、双电源与双回路的区别

从事电气设计很久始终搞不清楚双电源供电和双回路供电的区别。双电源和双回路同样都是为用电负荷提供两路用电,在构架及功能上的不同。

双电源:

一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。二路电源来自不同的变电所(或一路电源一路发电机)。

双回路:

一个负荷有两个供电电源的回路。两路电源来自同一变电所且不同段母线(有时因倒负荷,可能二段母线并列)。

首先,根据GB50052-2009,双电源现在的标准说法叫双重电源:一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言是互相独立的。

其次,双电源的电源,应该是电业的变电所,而不是项目内部的变电所(项目整体作为负荷来考虑)。

再次,电源的变压器必须是引自不同的母线段。有些地区变电所是有2台变压器,但两台变压器均由一段母线配出,采用的是单母线或者单母线分段的接线方式,是不能作为双电源来处理的。

因此,双重电源应该是引自电业变电所的由其中不同母线段分别配出一路电源而组成的供电电源。而对于双回路就没有这个要求了。由一台变压器配出的2个回路或者环网、由同一母线段的2台变压器配出的2路电源都可以作为双回路考虑。双回路电源只能确保二级及以下负荷的供电需要。

双电源供电方式是由两个独立变电所引来两路电源,或者由一个变电所两台变压器的两段母线上分别各引一路电源,这样引来的两路电源能够保证各路电源的独立性,当一路电源因故障停电时,另一路电源还能保证建筑物的可靠供电。双回路供电的供电方式可以是双电源供电,也可以是单电源双回路供电。在单电源双回路供电时,当供电电源或母线发生故障时整个建筑的供电电源将会中断。

总结:

双回路主要用于对用电要求比较高的二级负荷,如医院、银行等部门,常常在线路设计时做两路回路供电,在一路电源出现故障的情况下,另外一路电源有效保证了用电的连续性和可靠性,但双回路的用电电源仅为一个。双电源则是两个独立的电源供电,在线路发生故障及有需求时,切换到另一路电源进行供电。双电源主要应用于要求更高的一级负荷。

二、双回路供电和双电源供电的区别

双回路供电和双电源供电分别用在什么地方,怎么时候应该用双回路供电,什么时候应该用双电源供电,它们有什么区别?

解答:

双回路供电一般是指某一负荷的电源有两回,此电源接自上级配电所不同的开关,正常运行时由其中一回电源供电,另一回处于备供状态;当一回电源停电时,由用户侧的自动切换装置将电源进行切换,保障负荷的不间断供电;

双电源供电一般特指两回电源来自不同的变电站(或配电所),这样就不会出现两回电源同时失压的情况,这种模式一般运用在特别重要的用户供电上,例如机场、火车站、医院等(上述场所还具备自行发电能力)。

相关文章
  • 环网柜与中置柜有何区别?

    环网柜与中置柜有何区别?

    环网柜与中置柜的区别,二者的区别主要是环网柜是联络、隔离作用,中置柜用在进线、馈线,环网柜和中置柜在开断电流上的区别,以及环网柜与中置柜断路控制的方式。

    时间:2022-09-13 12:00:18

  • 工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

    工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

    工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

    时间:2021-10-04 07:56:25

  • 双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件

    双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件

    双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。

    时间:2021-10-04 07:56:18

  • 建筑电气中强电和弱电的几点区别

    建筑电气中强电和弱电的几点区别

    建筑电气中强电和弱电的几点区别,建筑电气中有强电和弱电之分,以下是二者的具体区别:1、强电:一般指220V/50HZ及以上的交流电,其作用为:向用户提供电力能源,如电梯、空调、照明和各种机电设备等高能耗用电系统。

    时间:2021-08-15 10:16:05

  • 单相电与三相电的区别

    单相电与三相电的区别

    有关单相电与三相电的区别,三相电相比单相电的优势有哪些,三相电一定程度上可以起到抑制谐波的作用,三相电在电力电子的整流电路中的优势明显。

    时间:2021-06-17 09:31:16

  • 10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

    10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

    如何防范检修操作中的误回路危险点,包括10kV母联开关小车推进机构闭锁开放,10kV母联隔离小车推进机构闭锁开放,防误回路的具体使用方案等。

    时间:2021-01-10 14:29:30

  • 配电系统二次回路安装接线图与屏面布置图

    配电系统二次回路安装接线图与屏面布置图

    有关配电系统二次回路安装接线图,配电系统二次回路安装屏面布置图,端子排图与屏后接线图,二次回路接线表示方法等,供大家学习参考。

    时间:2020-12-15 09:34:02

  • 主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换

    主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换

    有关主电源与停电应急电源的切换方式图,主电源与应急电源之间的两种切换方式,分类首端切换与末端切换,应急母线集中供电首端切换。

    时间:2020-12-10 06:19:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有