有关供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式,三主变六分段方式为三台主变,低压母线采用六分段,即将每段母线各分为两个半段,备用电源自投动作的功能说明。

供电系统三主变六分段备用电源自投动作方式

三主变六分段方式为三台主变,低压母线采用六分段,即将每段母线各分为两个半段,如图。

三主变六分段备用电源自投动作方式

三个低压分段开关QF4、QF5、QF6正常运行时一般断开。
 
设该接线正常运行方式为QF11、QF12、QF21、QF22、QF31、QF32合;QF4、QF5、QF6断,每台变压器带一组母线负载。

备用电源自投动作:

母线Ⅰ2失压,母线Ⅱ1有压时,备自投启动跳QF12,合QF4;

母线Ⅲ1失压,母线Ⅱ2有压时,备自投启动跳QF31,合QF5;

母线Ⅲ2失压,母线Ⅰ1有压时,备自投启动跳QF32,合QF6;

母线Ⅰ1失压,母线Ⅲ2有压时,备自投启动跳QF11,合QF6;

母线Ⅱ1失压,母线Ⅰ2有压时,备自投启动跳QF21,合QF4;

母线Ⅱ2失压,母线Ⅲ1有压时,备自投启动跳QF22,合QF5。

相关文章
  • tn-s供电方式的特点与应用场合

    tn-s供电方式的特点与应用场合

    tn-s供电方式的特点与应用场合,tn-s供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,是把工作零线和专用保护线pe严格分开独立供电方式,tn-s供电方式的五个特点。

    时间:2022-09-15 08:08:36

  • 工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

    工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

    工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

    时间:2021-10-04 07:56:25

  • 双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件

    双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件

    双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。

    时间:2021-10-04 07:56:18

  • IT方式供电系统的功能图解

    IT方式供电系统的功能图解

    什么是IT方式供电系统,I表示电源侧没有工作接地,T表示负载侧的电气设备采用了接地保护的方式,IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置,不宜引出中性线。

    时间:2021-08-10 05:07:09

  • TN-C方式供电系统功能及示意图

    TN-C方式供电系统功能及示意图

    什么是TN-C方式供电系统,TN供电系统的功能是什么,TN-C供电系统的中性线兼作接零保护线的表示方法,在TN系统中,应采用漏电电流保护或其它保护装置。

    时间:2021-08-10 05:07:01

  • TN-C-S方式供电系统功能图解

    TN-C-S方式供电系统功能图解

    什么是TN-C-S方式供电系统,总配电箱中N端子与PE端子必须实现连接,中线(n)进入总配电箱后应直接与接地装置焊接连接,TN-C-S供电系统是在TN-C的系统上变通的做法。

    时间:2021-08-10 05:06:58

  • TT方式供电系统的功能与示意图

    TT方式供电系统的功能与示意图

    什么是TT方式供电系统,TT系统是设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,有些地方在临时用电时采用TT系统,增加了一根公共保护地线,TT系统适用于接地保护点很分散的地方。

    时间:2021-06-18 06:20:59

  • 主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换

    主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换

    有关主电源与停电应急电源的切换方式图,主电源与应急电源之间的两种切换方式,分类首端切换与末端切换,应急母线集中供电首端切换。

    时间:2020-12-10 06:19:28

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有