【图】低压电力配电系统接线图及功能说明

来源:电工天下时间:2015-12-03 15:23:36 作者:老电工手机版>>

低压电力配电系统接线图

1、低压电力配电系统应根据工程性质、规模、负荷容量等因素综合考虑。

应满足生产和使用所需的供电可靠性和电能质量的要求,同时应注意接线简单,操作方便安全,具有一定灵活性,能适应生产和使用上的变化及设备检修的需要。

2、自变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级;

3、在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备容容量不很大,又无特殊要求时,宜采用树干式配电。

4、当用电设备容量大,或负荷性质重要,或在潮湿、腐蚀性环境的车间、建筑内,宜采用放射式配电。

5、当一些容量很小的次要用电设备距供电点较远,而彼此相距很近时,可采用链式配电。但每一回路链接设备不宜超过5台、总容量不超过10kW。当供电给小容量用电设备的,每一回路的链接设备数量可适当增加。

6、在高层建筑内,当向楼层各配电点供电时,宜用分区树干式配电,但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。

7、平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的母线或线路配电。同一生产流水线的各用电设备,宜由同一母线或线路配电。

8、单相用电设备的配置应力求三相平衡。在TN系统及TT系统的低压电网中,如选Y,yn0接线组别的三相变压器,其由单相负荷三相不平衡引起的中性线电流不得超过Y,yn0接线的变压器低压绕组额定电流的25%,且任一相的电流不得超过额定电流值。

9、冲击负荷和用量较大的电焊设备,宜与其他用电设备分开,用单独线路或变压器供电。

10、配电系统的设计应便于运行、维修,生产班组或工段比较固定时,一个大厂房可分车间或工段配电,多层厂房宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关。实验室的每套房间宜有单独的电源开关。

11、在用电单位内部的邻近变电所之间宜设置低压联络线。

12、由建筑物外引来的配电线路应在屋内靠近进线点、便于操作维护的地方装设隔离电器。

13、由树干式系统供电的配电箱,其进线开关宜选用带保护的开关,由放射式系统供电的配电箱,其进线可以用隔离开关。

如图:

低压电力配电系统接线图

低压电力配电系统接线图2

低压电力配电系统接线图3

相关文章
  • 零电压与欠电压保护电气原理接线图

    零电压与欠电压保护电气原理

    有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。

    时间:2022-09-17 09:14:54

  • 塔机电气控制柜电气原理接线图

    塔机电气控制柜电气原理接线图

    有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 05:51:14

  • 电气控制柜接线图及工序与控制要求

    电气控制柜接线图及工序与控制要求

    电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。

    时间:2022-08-13 06:00:34

  • 单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

    单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

    单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。

    时间:2022-08-13 06:00:30

  • 单只与多只电能表配电箱的接线图

    单只与多只电能表配电箱的接线图

    有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:28

  • 低压配电系统中零线与地线有什么关系

    低压配电系统中零线与地线有什么关系

    在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。

    时间:2022-06-11 07:45:22

  • 低压配电系统之IT系统

    低压配电系统之IT系统

    IT系统电力系统与大地之间不直接连接,电气设备的外漏可导电部分通过保护线与接地极连接在一起。上图中对不间断供电要求较高的产所或设备,需要采用IT接地系统。例如消防用电,高

    时间:2021-09-14 06:15:56

  • 配电箱重复接地的实物接线图

    配电箱重复接地的实物接线图

    配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地的实物接线图,真实环境下的配电箱重复接地的线路连接方法,分为重复接地、工作接地与保护接地。

    时间:2021-06-17 09:30:49

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有