智能大厦弱电系统配电模式的设计方法

来源:电工天下时间:2019-10-29 11:10:27 作者:老电工手机版>>

有关智能大厦弱电系统配电模式的设计方法,包括电源,接地,配电与布线,防扰机柜的设计等内容,在设计选取不间断供电电源(UPS),不了解的朋友参考下。

智能大厦弱电系统配电模式的设计方法

智能大厦弱电机房按性质和功能分为:计算机机房、楼控设备管理机房、程控交换机房、消防报警和控制机房、闭路电视机房和保安监控机房等。

1、电源

弱电机房设备属于一级负荷,应采用两条专用干线寻|进两路独立电源在末端互技。对用电容量较小的可就近从一级照明负荷干线弓|进电源,当电源故障率高时,可考虑在机房附近设置自备发电机或增加蓄电池容量。计算机设备对电源要求质量较高,不仅要求采用不间断供电系统,而且要求电源电压波动在±10%以内才能正常工作。一些网络数据传输设备甚至要求电源电压波动在±5%以内。

在设计选取不间断供电电源(UPS)时: 

(1)应使其输出功率大于用电设备额定功率之和的1.3~1.5倍,额定放电时间应为10~30分钟。 

(2)应满足抗电压波动指标,否则应在UPS电源前设置电源稳压器。 

(3)用电设备中整流器负荷较大时,在UPS电源前配电回路上设置谐波吸收器来吸收高次谐波,使输出电压,总波形的失真度不超过5%(单相输出允许10%),电网质量较差的地区应在UPS电源装置前设置频率偏差保护器。

(4)根据用电设备对供电可靠性和连续性的要求,选取UPS电源工作方式:单一式、并联式、冗余式和并联冗余式。其旁路电源应满足负荷容量和特性要求。

旁路上设置滤波器,自备发电机不作旁路电源直供负荷。

2、接地

弱电机房电气接地有三种:(1)直流地(包括逻辑量及模拟量信号系统的接地)(2)交流工作地(3)安全保护地。以上三种接地的接地电阻值均要求不大于4Ω对于智能大厦,可靠而又经济可行的接地方法是采用共同接地方式,和防雷接地共用一组接地装置,采用TN一S接地系统。交流工作地和安全保护地分别取自电源供电线上的N线和PE线。

引进弱电机房UPS电源管理间的两路电源时,主电源采用三相五芯(3L N PE)绝缘防火电缆,备用电源采用三相四芯(3L N)绝缘防火电缆。用主电源电缆PE线在电源管理间互投切换箱内作辅助等电位接地端子排。

需要做直流接地的弱电机房(如程控交换机房和计算机网络设备机房等)应邻设于计算机机房,电源交流工作地和安全保护地取自计算机机房电源管理间,单独从大厦变配电房总等电位接地母排引上两根截面积不小于16mm2的绝缘防火电缆,在有直流接地的弱电机房设专用金属接线箱汇接它们,做直流接地端子排供直流地设备端接使用。

3、配电和布线

弱电机房电源管理间电源进线注意采取防雷击措施,不宜使用铠装电缆,否则将电缆的金属外皮与接地装置连接。

从大厦外引入的铠装信号电缆和屏蔽信号线进入弱电机房前应注意采取防雷击措施,避免沿建筑外墙或靠近防雷引下线敷设,以免遭受雷击,以及避免在雷击建筑物时,受到防雷装置引来的高频电磁干扰。

上述线缆进入弱电机房后,应设金属接线箱(盒)在其内将线缆金属(屏蔽)外皮接连避雷器或浪涌电压抑止器,然后与弱电机房辅助等电位接地母排用截面积不小于6mm2铜芯绝缘线连通,穿钢管保护敷设。

4、防扰机柜的设计构想 

弱电机房的机柜、单侧有源配线架(单面设接线排,柜内上部设搁板放置有源设备如路由器和集线器等)合理布线才能保证电气安全、相互隔离度好和维护检修方便。

目前大多数成品机柜和单侧有源配线架存在电气隐患:强、弱电线路在机柜背面交叉严重,机柜内配电没有统一规范标准。

目前做法大多是利用机柜背面、底部或上部空余地方任意摆放保护开关和电源插线板,有的甚至把电源插线板悬吊在空中(有时对机柜进行操作管理时也会无意地造成这种情况),很容易导致接触不良或漏电使设备发生掉电故障,甚至寻|起电气火灾。

相关文章
  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 变配电所防雷保护类型及应用说明

    变配电所防雷保护类型及应用说明

    雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。

    时间:2022-08-22 06:11:03

  • 配电室零线与地线为什么相通

    配电室零线与地线为什么相通

    小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。

    时间:2022-07-27 06:14:55

  • 家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 单只与多只电能表配电箱的接线图

    单只与多只电能表配电箱的接线图

    有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有