10kV高压开关柜中刀闸和柜结构的改进

来源:电工天下时间:2015-12-24 14:37:13 作者:老电工手机版>>

10kV高压开关柜中刀闸和柜结构的改进方法

10kV高压开关柜是电网运行中最容易出现故障的设备。

刀闸和柜结构的改进措施:

1、高压开关柜验电问题

目前推广的全封闭型"五防"开关柜的机械"五防"闭锁装置,无法满足安全规程"先验电、后挂接地线"的要求。因为在执行停电工作时,在合接地开关前必须验明设备已无电压。然而封闭式高压开关柜处于全封闭状态,按照正常的操作方法,无法用携带式高压验电器对设备进行验电,因此,就出现了强行解锁打开开关柜柜门的方式验电。

2、目前开关柜上大量使用以氖灯作为显示元件的高压带电显示装置,经过长时间的运行使用,发现失明率高,氖泡出现大量损坏。为了弥补缺陷,在带电显示装置上装设了氖灯运行/关闭开关,平时该开关处于关闭状态,从而使得整个高压带电显示装置暂时退出运行。这种处理方式,失去了高压带电显示装置作为监视线路侧带电与否的作用。

3、氖灯亮度低,特别是在明亮的环境里亮度受到冲刷,显示性较差。

4、老式带有强制性电气闭锁的高压带电显示装置,闭锁原理过于简单,只是将A、B、C三相传感器输出的信号分别进行半波整流后直接复合在一起,去控制闭锁回路。这种方式在系统出现单相接地或缺相的异常情况时,因闭锁控制电压的飘移可以导致装置不能可靠闭锁而发生带电合接地开关的事故。

5、目前安装的氖灯式高压带电显示装置大多采用塑料外壳并安装于高压设备间隔内,一旦在操作过程中开关柜内部短路放弧,高温电弧可能将装置的塑料外壳熔化,伤及运行或检修人员。

相关文章
  • 高压开关柜故障原因与在线监测方法

    高压开关柜故障原因与在线监测方法

    有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。

    时间:2022-09-17 11:38:33

  • 35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。

    时间:2022-09-15 05:53:31

  • 高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。

    时间:2022-09-15 05:52:24

  • 110kV高压线的安全距离是多少

    110kV高压线的安全距离是多少

    高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。

    时间:2022-07-26 09:11:00

  • 10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。

    时间:2022-05-07 20:21:05

  • 10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

    10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

    有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-05 09:25:22

  • 10kv单根电缆终端头怎么制作

    10kv单根电缆终端头怎么制作

    10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。

    时间:2022-05-05 08:43:47

  • 10kv电缆终端头对地距离多少合适?

    10kv电缆终端头对地距离多少合适?

    10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。

    时间:2022-05-05 08:07:30

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有